我们做一个工程,是机房专用空调,本来是机房不用住人的,现在甲方要求房间可以做值班室,机房空调打开噪音是76分贝,要求降到50分贝以下,怎么才能把噪音降到标准?求各个大神的方法第二个问题是机房空调的制热感觉效果很差,6个千瓦的辅电加热效果不好,一般出现的问题是什么、
我们做一个工程,是机房专用空调,本来是机房不用住人的,现在甲方要求房间可以做值班室,机房空调打开噪音是76分贝,要求降到50分贝以下,怎么才能把噪音降到标准?求各个大神的方法
第二个问题是机房空调的制热感觉效果很差,6个千瓦的辅电加热效果不好,一般出现的问题是什么、
2楼
我也不回啊,怎么把那
回复
3楼
可以在机房内墙壁做消声隔音板。
回复
4楼
把机组和值班人员位置隔开,然后静压箱 减震器都装上;制热效果什么的,跟供水温差,水量,一大堆因素都有关系。帮你顶一下,看看大神们的建议
回复
5楼
abcsmmi 发表于 2015-1-5 10:46 把机组和值班人员位置隔开,然后静压箱 减震器都装上;制热效果什么的,跟供水温差,水量,一大堆因素都有 …这是个铁路的调度站,还不能隔开,甲方也不行,愁死了
回复
6楼
shockphone 发表于 2015-1-1 16:57 可以在机房内墙壁做消声隔音板。这个机房夏天设备散热,那么,夏天设备散热就是问题
回复
7楼
生命唯有weibo 发表于 2015-1-16 18:06 这个机房夏天设备散热,那么,夏天设备散热就是问题本来就是要装专用空调,只有空调负荷大小的问题
回复
8楼
1.把空调设备箱体加厚,但是有点难度。
2.房间吸音处理。
3.设备增加减振。
4.工作人员带耳塞。
回复
9楼
做一个小型隔音室,把人员的床放进去,就把床罩住就行了。但是基本值班来贼了,也听不见了。