一直觉得2种缝区别不大,处理也都是凿毛后浇筑混凝土。还有其他的区别吗?
一直觉得2种缝区别不大,处理也都是凿毛后浇筑混凝土。
还有其他的区别吗?
2楼
如果说冷缝可以按施工缝的方式去处理,实际危害也不大吧?
回复
3楼
施工缝一般是设计考虑混凝土结构收缩、变形之类的原因而留设的,对结构整体有好处。冷缝一般是施工不当而不得不在对混凝土结构影响较小的部位留设,对结构没好处,尽量避免。
回复
4楼
就是同一缝的意思。
回复
5楼
动机不同,但是最后处理方法有区别吗?
回复
6楼
”同一缝”是啥意思?
回复
7楼
施工缝是考虑混凝土结构施工方便,留置位置符合混凝土相关规范要求且对结构整体影响较小,是正常留置的缝。
冷缝是施工不当、管理不到位等等情况下在混凝土结构部位留置的临时的随意的缝,绝对影响结构的,不符合规范的。肯定要杜绝的。
回复
8楼
lhs5182008 发表于 2015-1-1 08:41 施工缝是考虑混凝土结构施工方便,留置位置符合混凝土相关规范要求且对结构整体影响较小,是正常留置的缝 …首先不谈好处和坏处,是否2种缝的处理方式都一样?2种缝本质应该没有不同,只不过留的位置不同而已,施工缝是有选择的留,而冷锋是没控制好才留的,其他的都一样。这样理解可以吗?
回复
9楼
施工缝一般都是主体结构完成后再进行浇筑,需要提高一个标号、掺加微膨胀剂之类的,冷缝一般就是强度到了接着浇筑。
回复
10楼
哈哈哈哈不明白
回复
11楼
施工缝是已经预备留置的缝,是可控的
冷缝是施工不当以及别的原因导致的不可控的缝,尽量避免!
回复