剪力墙连梁不满足规范采取措施:1、加大连梁的跨度;2、减小连梁的截面高度;3、提高连梁的混凝土标号;4、连梁折减系数再调幅,即0.8*0.5=0.4(针对少数连梁);5、点交接,最后的杀手锏,绝招,(针对个别连梁,并且点交接之后会其他构件内力会不同程度增大);
剪力墙连梁不满足规范采取措施:
1、加大连梁的跨度;
2、减小连梁的截面高度;
3、提高连梁的混凝土标号;
4、连梁折减系数再调幅,即0.8*0.5=0.4(针对少数连梁);
5、点交接,最后的杀手锏,绝招,(针对个别连梁,并且点交接之后会其他构件内力会不同程度增大);
32楼
基本上也就这集中调法
还有一条可以有效的减少连梁超限,就是在SATWE总信息里把墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点前面的勾去掉。
回复
33楼
看看
回复
34楼
呵呵,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
35楼
学习一下,连梁的折减系数取值,有没有什么规范依据?
回复
36楼
个人认为连梁点铰接的做法有点不妥,毕竟连梁是连接两端墙肢协同工作的重要构件,点铰接与实际受力相差很大。
回复
37楼
学习了,谢谢楼主分享
回复
38楼
铰接????
回复
51楼
我草,这小孩
回复
52楼
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
回复
53楼
一般减小高宽比最有效,
回复