谁知道两个电流互感器为什么能计量三相电度表
sanmaochenping
2014年12月29日 21:56:41
只看楼主

为什么10KV高压柜馈出接两个电流互感器到三相三线电度表,而B相不接也能计量有功功率,不是很懂原理,求大神解答 。另有电子式电度表的资料多给我找找看看 谢谢。。。。

为什么10KV高压柜馈出接两个电流互感器到三相三线电度表,而B相不接也能计量有功功率,不是很懂原理,求大神解答 。另有电子式电度表的资料多给我找找看看 谢谢。。。。
免费打赏
sanmaochenping
2015年01月04日 14:17:15
12楼
dianqipanli 发表于 2014-12-30 14:25 前边的是《实用电工技术问答2500题》;后一个是《 装表电工应读》。接线图是网上下载的电工实际接线图片。 …大神 你有电子版的这两本书没 求电子资料 或者相关的电子书籍也行 谢谢啦
回复
sanmaochenping
2015年01月04日 14:17:53
13楼
beida_energy 发表于 2014-12-31 15:16 高压计量一般因为三相基本平衡,所以一般都采用两相和的计量方式。即通过测量两相电流,计量三相电量。这样 …大神 你有电子版的这两本书没 求电子资料 或者相关的电子书籍也行 谢谢
回复
sanmaochenping
2015年01月04日 14:18:15
14楼
dianqipanli 发表于 2014-12-29 22:43 三相三线电度表有两个电流线圈和两个电压线圈,所以叫三相两元件电度表。具体原理连向量图加上公式计算, …大神 你有电子版的这两本书没 求电子资料 或者相关的电子书籍也行 谢谢
回复
dianqipanli
2015年01月04日 17:02:56
15楼
sanmaochenping 发表于 2015-1-4 14:18 大神 你有电子版的这两本书没 求电子资料 或者相关的电子书籍也行 谢谢这两本没有电子版的,所以用相机拍下上传。来一本其它的参考吧。见,P190页,第四节和P191页第十六章。
回复
sanmaochenping
2015年01月05日 14:07:57
16楼
dianqipanli 发表于 2015-1-4 17:02 这两本没有电子版的,所以用相机拍下上传。来一本其它的参考吧。见,P190页,第四节和P191页第十六章。 …已下载 谢谢》》》》
回复
vipweihe
2016年04月12日 21:42:14
17楼
我也学习到了,留言感谢,各位层主的贡献。
回复
awakemee
2017年08月17日 15:58:27
18楼
谢谢各位的解答 ,学到东西了 。。:lol
回复
a396673967
2017年08月17日 16:53:30
19楼

谢谢楼主提供资料
回复

相关推荐