短肢剪力墙倾覆力矩为0
骑木桶的飞人
2014年12月29日 19:24:23
只看楼主

求教诶,最近的一幢16层高层,框剪结构,用pkpm计算时候在短肢剪力墙抗倾覆力矩显示为0,,其他也有几幢显示的良好,有非零数值,但是有几幢显示为0,而且框架柱的抗倾覆力矩大概是50%左右。

求教诶,最近的一幢16层高层,框剪结构,用pkpm计算时候在短肢剪力墙抗倾覆力矩显示为0,,其他也有几幢显示的良好,有非零数值,但是有几幢显示为0,而且框架柱的抗倾覆力矩大概是50%左右。
免费打赏
niuch403
2015年01月09日 14:22:59
2楼
短肢剪力墙抗倾覆力矩显示为0,说明你布置的剪力墙里面没有短肢剪力墙。
回复
曾晓峰
2015年10月22日 08:27:19
3楼
欢迎关注【每日一论设计中常见问题】的改版【每日——问与答】
回复
o如梦无痕o
2015年10月22日 08:49:58
4楼
短肢剪力墙抗倾覆力矩显示为0,说明你布置的剪力墙里面根本没有短肢剪力墙。这有啥好奇怪的啊。
回复