关于地源热泵进回水温度的问题。
qq_1419842578850
2014年12月29日 17:06:50
来自于热泵工程
只看楼主

关于地源热泵进回水温度的问题。设计图纸显示进水45度,出水40度,但是现在鉴定中心得出鉴定结论进出水都没有达到上述标准,请问这个进水45度,出水40度,为什么没达标?另外没有达标受到哪些因素影响?有没有技术规范规定了上下的浮动值?很急啊!请高人指点我~!

关于地源热泵进回水温度的问题。设计图纸显示进水45度,出水40度,但是现在鉴定中心得出鉴定结论进出水都没有达到上述标准,请问这个进水45度,出水40度,为什么没达标?另外没有达标受到哪些因素影响?有没有技术规范规定了上下的浮动值?很急啊!请高人指点我~!
免费打赏
keqianggod
2015年01月23日 17:13:39
12楼
这个需要你把工程的详细资料搞来,什么系统地源还是水源。
多大机组,机组自己制作的还是购买的产品。
此工程的详细负荷==

你们做的是整个系统?还是只卖的机组?
此系统的设计及施工资料。
有这些基本就可以判断是什么原因导致的。
温度不达标,有可能是水源的水流量不够~地源的地下换热井不够~机组选型偏小~机组故障(这个一般比较小)~负荷偏大(设计资料与实际不符,建筑围护结构不保温==)~系统管路设计缺陷==
回复
刘宏1992
2015年01月23日 18:16:59
13楼
春江水暖 发表于 2014-12-31 16:35 进水45度,出水40度?搞反了吧制冷的时候吧。。
回复
刘宏1992
2015年01月23日 18:17:28
14楼
bb20081111 发表于 2015-1-16 08:42 我是律师,现在接到顾问单位被起诉的案子,原告就要求鉴定进出水温度没达到设计图的标准,我对地源热泵不 …可以向专业的公司咨询。。
回复