空调冷冻水一次泵变频技术分析
pastor163
pastor163 Lv.3
2007年10月17日 11:55:16
来自于中央空调
只看楼主

刚刚拜读了最新一期暖通空调标准与质检中一篇文章——空调冷冻水一次泵变频技术分析,文中写道,一次泵变流量系统是指末端使用电动二通调节阀,根据室温的变化调整开度或状态,。。。。。。,将一次泵变流量水系统中的水泵改为变频调速,旁通阀变为辅助性,只有当用户侧的流量低于冷水机组变流量范围时,采用旁通流量调节,保证蒸发器内的水流量不低于冷水机组的最低水流量,即为一次泵变频调速变流量系统。请问,难道只需保证用户侧的流量不低于冷水机组变流量范围,就不用旁通调节吗?难道不用考虑由于末端用户负荷降低导致流量降低,从而导致水泵降频后压头的降低而无法满足流体的输送?也就是说系统最小流量是由冷机最小流量决定,还是系统阻力决定呢?是文中有错,还是我概念有误呢?

2007年10月18日 09:35:32
12楼


这是个不存在的假设。冷机给你的最小流量(不会很小),你就应该选出合适的水泵。控制是题外话
回复
pastor163
2007年10月18日 14:11:06
13楼

请注意文中原话,“只有当用户侧的流量低于冷水机组变流量范围时,采用旁通流量调节”
假设冷机流量变化范围为30%~100%,当用户侧流量为40%时,即不用旁通流量调节。而根据相似律水泵降频至流量为0.4倍额定流量时,扬程应降为0.4平方即0.16,而扬程降到这么低是无法满足流体输送的。因此是否采用旁通流量调节,不光要看用户流量和冷机最小流量的关系,还要看用户流量对水泵降频的影响。不知道说的对不对。
回复
pastor163
2007年10月18日 14:16:41
14楼

当用户侧的流量高于冷水机组变流量范围时,是不用旁通的。即此时末端流量等于系统流量。而末端流量应该是由用户负荷决定的,如果“这时系统又发现流量不够了,它就会升频来满足流量需求”,此时系统流量根据什么控制呢?
回复
pastor163
2007年10月18日 14:23:33
15楼

谢谢,简单明了。
也就是说,文中的原话是错误的?
回复
hally8341
2007年10月18日 15:59:47
16楼
相对一个转速,水泵有一条曲线,在这个条件下流量跟扬程是会转换的。
回复
superarcher
2007年10月18日 20:18:57
17楼


系统流量肯定是靠流量计来监控,但是怎么知道系统流量是多少是个问题,除非每个末端都监控,得到系统总流量!这样成本也太高了.
回复
pastor163
2007年10月18日 20:39:25
18楼

现在关键的问题是,旁通管到底在什么时候用,是用户流量小于冷机最小流量时,还是要比较冷机最小流量和满足扬程最小流量二者的最小值?
回复
superarcher
2007年10月19日 14:13:37
19楼
系统流量(也就是用户末端所需流量)小于冷机最小流量的时候,旁通才作用.

什么叫满足扬程的最小流量?水泵的流量和扬程都是可以变化的,来适应系统流量和阻力需要的.
在相同的流量下,水泵可以通过频率的变化得到不同的扬程.
回复
pastor163
2007年10月19日 14:45:45
20楼

满足扬程的最小流量,也就是系统流量(即通过冷机流量)不光要大于冷机最小流量,同样要满足扬程的要求。
既然水泵可以通过频率的变化得到不同的扬程,当水泵由于末端流量减小而降频导致扬程降低不能满足阻力时,是不是就不能降了?而此时多余的部分流量就要通过旁通管会冷机了,虽然此时流量仍大于冷机最小流量,同样要开启旁通管。
回复
superarcher
2007年10月19日 16:33:12
21楼
你好像认为一个流量只能对应一个扬程.

水泵的流量扬程是可以变的,是条曲线.用cad画了个图,不是很精确,只能示意一下,你看看!
回复

相关推荐

APP内打开