刚刚拜读了最新一期暖通空调标准与质检中一篇文章——空调冷冻水一次泵变频技术分析,文中写道,一次泵变流量系统是指末端使用电动二通调节阀,根据室温的变化调整开度或状态,。。。。。。,将一次泵变流量水系统中的水泵改为变频调速,旁通阀变为辅助性,只有当用户侧的流量低于冷水机组变流量范围时,采用旁通流量调节,保证蒸发器内的水流量不低于冷水机组的最低水流量,即为一次泵变频调速变流量系统。请问,难道只需保证用户侧的流量不低于冷水机组变流量范围,就不用旁通调节吗?难道不用考虑由于末端用户负荷降低导致流量降低,从而导致水泵降频后压头的降低而无法满足流体的输送?也就是说系统最小流量是由冷机最小流量决定,还是系统阻力决定呢?是文中有错,还是我概念有误呢?
1,一次泵变流量节能技术,重在控制。
2,系统负荷变化的感测,还是依赖于,供回水之间的压差传感器。
当压力差增大,系统负荷变小,所需要的冰水量会减小。这时候,调节水泵变频器降低频率,以减少系统水量。
当压力差减小,系统负荷增大,所需要的冰水量会增大。这时候,调节水泵变频器增大频率,以增大系统水量。
3,但,主机水量不能无限制小,一般离心机的最小水量控制在50%左右,当水流量传感器感测 流量低于最低限值,则 水泵流量不能再降低,变频器动作停止。否则,流经主机之水量就会低于规定值。 但是,这时候,末端还是不需要这么多的水量,怎么办?
4,此时,就O
回复
3楼
接上。。。
此时,就改为传统控制模式,调节电动阀旁通水量,以保证主机最低流量。
5,变频器控制,和旁通阀控制,互锁。
不知,我讲的明白否。
回复
4楼
不知你看明白我的问题否?
回复
5楼
这里的旁通要求即最小流量由冷机最小流量决定。旁通是为了保证机组安全
回复
6楼
如果冷机最小流量为20%,水泵为了满足20%的流量而降频,此时扬程也降低,无法满足系统阻力,怎么办?
回复
7楼
2楼讲的有道理啊!关键是看控制.
水泵变频以后还是要配合管网特性,满足管网阻力的.
回复
8楼
但是文中原话,“只有当用户侧的流量低于冷水机组变流量范围时,采用旁通流量调节”,是否正确?
回复
9楼
刚刚拜读了最新一期暖通空调标准与质检中一篇文章——空调冷冻水一次泵变频技术分析,文中写道,一次泵变流量系统是指末端使用电动二通调节阀,根据室温的变化调整开度或状态,。。。。。。,将一次泵变流量水系统中的水泵改为变频调速,旁通阀变为辅助性,只有当用户侧的流量低于冷水机组变流量范围时,采用旁通流量调节,保证蒸发器内的水流量不低于冷水机组的最低水流量,即为一次泵变频调速变流量系统。
谈谈个人肤浅的看法。我认为书上说得没错。如果变频调节流量范围为50%-100%的话。如果用户侧的流量低于这个值时怎么变频调节。只能采取旁通阀满足系统的最低水流量。所谓变频水泵。只是在用户负荷小时才能降低频率节能。负荷大,如同虚设。用户负荷的大小主要可根据回水温度和水流量、水压来相互调节。
回复
10楼
刚才急着走,没讲完!我觉得用压差控制误差太大,得用流量控制.
1.“只有当用户侧的流量低于冷水机组变流量范围时,采用旁通流量调节”是为了满足主机最小流量,旁通是流量控制的.所以我认为这句话也没什么错.
2.认为水泵降频后扬程也下降无法满足管路阻力的问题,简单点讲,当水泵降频后不能克服管路阻力后,它的工作点就会移动,降低流量,增加扬程来配合管网特性达到新的平衡.这时系统又发现流量不够了,它就会升频来满足流量需求.总之,系统自控肯定得保证系统流量需求,是要水泵来配合管网.不是管网配合水泵.
回复
11楼
没看过原文,仅就LZ所摘录的来讨论.这里摘录的仅仅是保证主机正常工作的手段.在一次变频系统中,当旁通阀不开时,实施各种控制手段最后得到的流量,可以通过流量计或主机蒸发器压差的监测可以得知,并与冷水机组的最低水流量比较.如果不够就开旁通阀凑.这一点应该比较容易理解.
但是使用一次变频对末端的控制是复杂的.采用水泵变频,对于流量减少,压头的变化是有一定限制的,不能得到任意末端所需的流量和压力组合.
具体表现在有A(1)到A(n)个末端,在某一时刻共需冷冻水流量Q=Q(1)+Q(2)+....+Q(n)来满足温度控制的需要.通过变频水泵输出了Q,总水量得到了满足,此时在水泵曲线与系统曲线的交点上得到压头H.H可能满足最不利环路上流量的要求,也可能不满足.如果不满足,则至少有一个末端A(x),在二通阀全开的状态下它的流量Q(x)是不够的.如果要满足这个Q(x),水泵必须在更高的频率上运行以提供更高的压头.所以LZ的担心是对的.至于控制系统怎样监测到及怎样满足这样的情况,就是题外话了.
系统的当前流量是由所需流量及系统阻力决定,但不能小于冷机最小流量.