现有一丁戊类厂房,局部2层,耐火等级为2级,建筑面积8000左右。问题:旧规范有提到耐火等级二级的丁戊类厂房可以不设置室内消火栓给水系统,现检测单位说新规范必须设置室内消火栓给水系统。 我查了新的水规好像没找到是否要设置,所以请教大家的意见,谢谢。

现有一丁戊类厂房,局部2层,耐火等级为2级,建筑面积8000左右。
问题:旧规范有提到耐火等级二级的丁戊类厂房可以不设置室内消火栓给水系统,现检测单位说新规范必须设置室内消火栓给水系统。 我查了新的水规好像没找到是否要设置,所以请教大家的意见,谢谢。
免费打赏
lenovoyxl
2015年01月03日 23:01:36
22楼
规范里就说可燃物较少,感觉有点模棱两可,如何定义“可燃物较少”?规范还是没说明白,也没有举例。
回复
a_lian5643
2015年01月04日 14:43:00
23楼
按照新《建筑设计防火规范》GB50016-2014的8.2.2条1点:耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房(仓库)可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。
这样的话,就省了很多管道、消火栓,而且对水压要求也没那么高,可以接消防给水管道,也可以接生活给水管道。
回复
尼亚
2015年01月05日 09:06:30
24楼
按照《建规》“可燃物较少的丁戊类厂房”可以不设置,所以需要同时考虑厂房类型,可燃物情况,一般情况下建筑定义的丁戊类厂房可燃物都不多,所以一般没设置。《消防给水及消火栓系统技术规范》之所以提供水量,是考虑可燃物较多的情况需要设置的时候有技术参数,并不是指一定要设置,而且设置的时候还需要满足厂房消火栓栓口动压要求,不得低于0.35MPa,在大部分地区,这个动压值都偏高,还需要额外设置增压设施。虽然当地消防主管部门有决定权,但是设计部门可以根据国家规范和实际情况予以沟通解释。
回复
于莉
2015年01月05日 10:51:40
25楼
有些是地方规定的,体积大于5万立方米的,我就设置消火栓的。
回复
bjyj2015
2015年01月05日 13:40:27
26楼
还是设置吧,保险起见。。。。
回复
coco1229
2015年01月05日 15:04:15
27楼
感觉还是要套建规,消规感觉更像是一本技术措施来的。
回复
song15157
2015年01月05日 15:17:29
28楼
可以不设。图纸审查单位或者消防主管部门认为应当设置消防措施的场所,还是应该遵从设置的。
回复
正有才
2015年01月05日 16:21:54
29楼
直接注明可燃物较少,等等原因,不设置消火栓就是了。
回复
tenglongyu
2015年01月05日 22:06:46
30楼
符合新规8.2.2条及条文解释规定的丁戊类厂(库)房可以不设
回复
戏当生活
2015年01月06日 08:55:47
31楼
看新消规,说的很清楚的
回复