现有一丁戊类厂房,局部2层,耐火等级为2级,建筑面积8000左右。问题:旧规范有提到耐火等级二级的丁戊类厂房可以不设置室内消火栓给水系统,现检测单位说新规范必须设置室内消火栓给水系统。 我查了新的水规好像没找到是否要设置,所以请教大家的意见,谢谢。
现有一丁戊类厂房,局部2层,耐火等级为2级,建筑面积8000左右。
问题:旧规范有提到耐火等级二级的丁戊类厂房可以不设置室内消火栓给水系统,现检测单位说新规范必须设置室内消火栓给水系统。 我查了新的水规好像没找到是否要设置,所以请教大家的意见,谢谢。
2楼
这个规定还是参照老火规, 因为新火规对这个没大的调整;
如果不能满足可燃物较少这个条件的话 就得设室内消火栓系统
回复
3楼
首先,是否应该设置室内消火栓系统,应该参照《建规》执行,按照06版《建规》正如你所说,新版《建规》是15年五一才开始执行的。但是,《建规》通常认为最好做,只是罗列出一些火灾危险性低、危害性小、或者不便于水消防的、酌情可不做的情况,在有条件的时候最好还是设置的。
并且,图纸审查单位或者消防主管部门认为应当设置消防措施的场所,还是应该遵从设置的。尤其各地的消防主管部门通常对《建规》在当地的运用具有解释权。
回复
4楼
补充一下,按照《消规》的室内消火栓用水量表格对比的话,丁戊类厂房是有水量对应的。
回复
5楼
azting_1983 发表于 2014-12-29 10:20 补充一下,按照《消规》的室内消火栓用水量表格对比的话,丁戊类厂房是有水量对应的。好的,谢谢~
回复
6楼
蓝天绿水 发表于 2014-12-29 10:05 这个规定还是参照老火规, 因为新火规对这个没大的调整;如果不能满足可燃物较少这个条件的话 就得设室内 …好的,谢谢
回复
7楼
学习了~~~~
回复
8楼
新建规P71,8.2.1第一条就说了要设置。
回复
9楼
符合新建规8.2.2条及条文解释规定的丁戊类厂(库)房可以不设室内消火栓,但是比原规范多了轻便水龙、消防软管卷盘的要求
回复
10楼
可以不设。甲方肯定是想避开的。因为除了室内消火栓,还有泵房,水池,水箱间,好多东西,造价不低的。但一定要说明是可燃物较少,耐火二级才可以。我做过的丁戊类厂房,都是按照甲方的意见不设。
回复
11楼
可以不设。
回复