本帖最后由 ljw结构 于 2015-9-11 11:54 编辑 1.调整模型要分析出现问题的原因,而不能马上就按常规方法来应对,模型拷贝来拷贝去,或者换了狗,由于狗是盗版的,当计算出来的东西有问题同常理不符时要仔细检查设置的参数是否有改变2.一般情况下长宽比较大的结构,扭转周期容易是第二周期时,此时不能再加强外围的刚度,这样即使能达成目的,但并不经济,可行的方法是调整两 个平动方向的刚度,使两个方向的周期接近
1.调整模型要分析出现问题的原因,而不能马上就按常规方法来应对,模型拷贝来拷贝去,或者换了狗,由于狗是盗版的,当计算出来的东西有问题 同常理不符时要仔细检查设置的参数是否有改变
2.一般情况下长宽比较大的结构,扭转周期容易是第二周期时,此时不能再加强外围的刚度,这样即使能达成目的,但并不经济,可行的方法是调整两 个平动方向的刚度,使两个方向的周期接近
3.削弱刚度是从中间削弱,加强刚度时从外围加强
4.为满足轴压比的要求,一般第一层的剪力墙会在混凝土等级用到C50(高强度混凝土不推荐多用)之后拉伸墙体,实在不行就加厚墙体,这时就涉及到 收剪力墙截面的问题,从哪个位置收合适,一般是从约束边缘构件转构造边缘构件处收截面,这样可以避免在约束边缘构件图中如果在第二层就收会 多画一层的图纸,而且可以在加强区避免出现刚度突变,截面由250*2000变成200*2000,还是变成200*1600?好的方法还是先变成200*2000,避免刚 度突变,然后再变成200*1600,不变200*1600也可以,但目前甲方都追求经济性,故要执行
LJWstructure 2014年12月28日