自己画的变频器控制循环泵图纸,求高手指点不足之处!感激不尽!变频器选择的是施耐德ATV61。
自己画的变频器控制循环泵图纸,求高手指点不足之处!感激不尽!
变频器选择的是施耐德ATV61。
2楼
画不错嘛!一次、二次都有了,没仔细看,感觉这就可以干了。
回复
3楼
本帖最后由 zhanghl5418 于 2014-12-29 14:57 编辑
自己查出了问题1,有旁路变频运行情况下,热继电器的常闭点没有串进工频回路;故障指示回路中热继电器的常闭点应该改为常开点。
回复
4楼
自己查出了问题2,有旁路变频运行情况下,停止指示两个常闭触点应该串联,不该是并联。
回复
5楼
几个图形符号的小问题:
回复
6楼
qx1470367056 发表于 2014-12-29 15:03 几个图形符号的小问题:谢谢提醒~不胜感激~