KYN28柜过负荷跳闸的凝问
qq_1419155301622
2014年12月27日 17:07:54
来自于继电保护
只看楼主

本帖最后由 何跃进 于 2014-12-27 17:13 编辑 校区内有几台变压器,其中一台10KV出线柜控制一台500KVA变压器,互感器30/5。前天清晨7点跳闸(近一个多月,跳闸三次,都是过负荷,在白天观察两次低压侧电流为500A左右),综保显示过负荷电流为6.45A,整定电流为6.8A,按说在清晨负荷很小,整定也很大,不知什么原因,请各位大侠分析一下

本帖最后由 何跃进 于 2014-12-27 17:13 编辑

校区内有几台变压器,其中一台10KV出线柜控制一台500KVA变压器,互感器30/5。前天清晨7点跳闸(近一个多月,跳闸三次,都是过负荷,在白天观察两次低压侧电流为500A左右),综保显示过负荷电流为6.45A,整定电流为6.8A,按说在清晨负荷很小,整定也很大,不知什么原因,请各位大侠分析一下
sunwei7980
2014年12月31日 12:30:09
2楼
过负荷也跳闸啊,一般过负荷作用于信号,我计算一下6.8的电流作为过负荷是有些大,问题应该在装置上,你看看整定的时间,冲击电流早上也是很大的,考虑一下过负荷时间问题。再用一次升流做个试验,二次校验仪也行。
回复
qq_1419155301622
2015年01月02日 19:39:31
3楼
时间瞬时设定为0,过负荷是1.反时限没有投入
回复
sunwei7980
2015年01月12日 12:38:42
4楼
速断是投进去了,是0秒,应该有过流电流才对,如果过负荷是1S的话,确实太小了,过负荷一般设置9S时间,而1S应该是过流才对。
回复
lingxuct
2015年01月13日 09:22:44
5楼
“综保显示过负荷电流为6.45A,整定电流为6.8A,按说在清晨负荷很小,整定也很大,不知什么原因”?

整定值才6.8A,在负荷很小的情况下有6.45A电流了,是不是说明保护动作是正确的?

抓紧停电,对变压器和高压线路做试验,查故障!
回复
shuiliwangyoujun
2015年01月15日 15:35:20
6楼
过负荷也跳闸啊,一般过负荷作用于信号,我计算一下6.8的电流作为过负荷是有些大,问题应该在装置上,你看看整定的时间,冲击电流早上也是很大的,考虑一下过负荷时间问题。再用一次升流做个试验,二次校验仪也行

说得对
回复
zhy56118
2015年02月19日 11:48:12
7楼
同意楼上的意见,早上有可能会有冲击负荷,过负荷时间有问题。而且·过负荷定值有点大,一般报信号不跳闸。过负荷时间6-9秒,建议再做试验看看跳闸的原因。
回复
z1g2d3
2015年04月16日 07:56:19
8楼
也许保护装置有问题
回复
chengfuchun2010
2015年05月22日 10:59:45
9楼
500KVA变压器高压的额度电流28.86A ,低压侧额定电流721啊A
一般变压器的保护速断保护,定时限过电流保护,过负荷告警。
1.定时限过流保护1.2*1.2*28.8/30/5/0.9=7.68A ,延时0.5秒 (跳变压器高压侧和低压侧开关)
2.过负荷 1.15*28.8/30/5/0.9=6.13A 延时9秒 (发告警信号,不跳闸)
3.速断 5*28.8/30/5=24A (跳变压器高压侧和低压侧开关)
4.低压侧零序接地 1.2*0.25*721/1000/5=1.08 (跳变压器高压侧和低压侧开关,1000/5,变压器低压侧零序互感器)
回复
showin3690
2015年05月25日 17:26:04
10楼
早晨为何有冲击负荷
回复