本帖最后由 ljw结构 于 2015-9-11 11:54 编辑 1.剪力墙的布置最好能封闭形成筒子型,当遇到外凸角部不得不设置剪力墙时也只能将就2.一字型剪力墙最好不用,但没得办法也是能用的,最好同老总沟通3.布置梁时需注意对建筑造成的影响4.布置剪力墙时要先了解建筑的布置,明晰建筑师的意图,比如说最外圈结构梁的高度是否需要一致,还是建筑故意不一致,需及时沟通5.此建筑高宽比大于7,Y向较窄,可以判断出建筑的Y向刚度是不够的,因此布置时y向墙体拉得较长

本帖最后由 ljw结构 于 2015-9-11 11:54 编辑


1.剪力墙的布置最好能封闭形成筒子型,当遇到外凸角部不得不设置剪力墙时也只能将就
2.一字型剪力墙最好不用,但没得办法也是能用的,最好同老总沟通
3.布置梁时需注意对建筑造成的影响
4.布置剪力墙时要先了解建筑的布置,明晰建筑师的意图,比如说最外圈结构梁的高度是否需要一致,还是建筑故意 不一致,需及时沟通
5.此建筑高宽比大于7,Y向较窄,可以判断出建筑的Y向刚度是不够的,因此布置时y向墙体拉得较长
6.此建筑引起的一个问题是风荷载体型系数的问题,在通常情况下satwe默认是1.3,但在一定情况下根据规范
就不是1.3了,需要分析,否则有可能填错,
7.6度,0.35风荷载地区有可能是风控,这样风荷载的体型系数还有建筑物的x,y向周期都是比较关键的参数,否则、
算出来的风荷载效益不准确
8.关于剪力墙底部墙体的厚度,混凝土等级最好不要超过C50,当轴压比仍然不过时可以将下部墙体加厚,剪力墙的厚度
可以根据经验6度取0.8n,7度取1.0n,n是建筑物的层数