响应站务mm号召,我也来写写2014年的工作总结,写点什么的,文笔又臭。索性不走文艺风了,来点实在的,就把我这一年中遇到的问题写写吧,这可是我一点一滴总结出来的哦,大家给点面子,不要拍砖哈!@黛绮丝 我要领赏啦~1、给水要求水压:①给水入口:一层,10m;二层,12m;三层及以上层按4(n+1),n为层数。②给水:住宅分户水表前的水压一般宜0.10~0.15MPa;住宅入户给水压力大于0.35MPa应减压;

响应站务mm号召,我也来写写2014年的工作总结,写点什么的,文笔又臭。索性不走文艺风了,来点实在的,就把我这一年中遇到的问题写写吧,这可是我一点一滴总结出来的哦,大家给点面子,不要拍砖哈! @黛绮丝 我要领赏啦~

1、给水要求水压:
①给水入口:一层,10m;二层,12m;三层及以上层按4(n+1),n为层数。
②给水:
住宅分户水表前的水压一般宜0.10~0.15MPa;
住宅入户给水压力大于0.35MPa应减压;
给水分区静水压不宜大于0.45?MPa;
卫生器具给水配件最大承受压力不得大于0.60?MPa。

③消防:
消火栓口(7m、10m、13m充实水柱)栓口压力15m、20m、25m;(注:按栓口SN65,水枪为d19,麻织水带25m,衬胶水带栓口压力还可以减去2m);
消火栓口大于0.35MPa宜减压(主要考虑节流);
消火栓口大于0.5MPa应减压;
消火栓口静压不应大于1.0MPa;
喷淋配水管道工作压力不应大于1.2MPa;
喷淋报警阀组喷头高差宜≧50m;
喷淋配水管入口压力宜≧0.40MPa。

④水泵扬程估算:
生活水泵扬程为:H=4(n+1),n为层数,单位:米;
室内消火栓水泵:H+11(米);
喷淋水泵:H+22(米)。

2、常用卫生器具给水当量:
①大便器自闭式冲洗阀6.0、浴盆、拖布池、洗涤盆、洗衣机,1.0、淋浴器、洗脸盆、洗手盆,0.75、冲洗水箱大便器、小便器自动冲洗阀,0.5
②卫生洁具的额定出流量为:当量/5

3、常用卫生器具排水当量:
①大便器自闭式冲洗阀3.6、医用倒便器、冲洗水箱大便器4.5、浴盆3.0、洗衣机1.5、拖布池、洗涤盆、盥洗槽(每个水嘴)1.0、洗脸盆0.75、淋浴器0.45、洗手盆、小便器自动冲洗阀,0.3
②卫生洁具的排水流量为:当量/3

4、热水水质处理及泄压措施
①冷却水量大于1000m³/h,宜设水质稳定处理、杀菌灭藻和旁流处理等装置。
②洗衣房热水(按60℃计)≥10m³/d,原水总硬度(以CaCO3计)>300mg/L,应软化。原水总硬度(以CaCO3计)150~300mg/L,宜软化处理。
③生活热水(按60℃计)≥10m³/d,原水总硬度(以CaCO3计)>300mg/L,宜软化或阻垢缓蚀处理。
④生活热水(按60℃计)≤30m³/d可采用泄压阀,>30m³/d应设压力式膨胀罐。

5、给水限制流速:
①给水管(热水管):
DN15-20,≤1.0(0.8)m/s;
DN25-40,≤1.2(1.0)m/s;
DN50-70,≤1.5(1.2)m/s;
DN≥80,≤1.8(1.2)m/s。


②消防管:
消火栓2.5m/s,
自动喷水5.0m/s。

③水泵吸水管:0.8~1.2m/s。

④冷却水管:
循环干管DN≤250mm,1.5-2.0m/s;
循环干管250<DN<500mm,2.0-2.5m/s;
循环干管DN≥500mm,2.5-3.0m/s;
冷却泵吸水管(从干管吸水)DN≤250mm,1.0-1.5m/s;
冷却泵吸水管(从干管吸水)DN>250mm,1.5-2.0m/s。

6、生活贮水池容积:
建筑内,最高日用水量×20-25%;
小区,最高日用水量×15-20%;
水厂(清水池),最高日用水量×10-20%。

7、排水横支管与立管管底的垂直距离:
建筑排水层数≤4层,0.45m;
5-6层,0.75m;
7-12层,1.2m;
13-19层,3.0m;
≥20层,3.0m。

8、设置距离(构筑物):
①室外消火栓:≧120m(距路边≧2m,距外墙≦5m);
②雨水口:25-50m,(当道路纵坡大于0.02时,可大于50m),(雨水口串连个数不超过3个,连接管长度不超过25m)。
③污水检查井:管径≤150mm,不宜大于30m;管径≥200,不宜大于40m。
④雨水检查井:管径≤150,30m;管径=200-300,40m;管径=400,50m;管径≥500,70m
⑤洒水栓:不宜大于80m
⑥室外消防管道的阀门布置:停用的消火栓不超过5个
⑦给水管道与建筑基础的水平净距:管径为100-500mm,不宜小于1.5m;管径为50-75mm,不宜小于1.0m
⑧排水管道与建筑物基础间的水平净距:当管道埋深浅于建筑物基础时,最小水平净距不小于1.5m;否则不小于2.5m
⑨(建筑小区)地下管线间最小净距:
给水管与给水管,水平0.5-1.0m,垂直0.1-0.15m;
给水管与污水管,水平0.8-1.5m,垂直0.1-0.15m;
给水管与雨水管,水平0.8-1.5m,垂直0.1-0.15m;
污水管与污水管,水平0.8-1.5m,垂直0.1-0.15m;
污水管与雨水管,水平0.8-1.5m,垂直0.1-0.15m;
雨水管与雨水管,水平0.8-1.5m,垂直0.1-0.15m。

9、设置距离(附件):
①室内消火栓距离:多层≧50m,高层、地下车库≧30m
②伸缩器:立管30?m,横管50m。疏水器:30-50m。
③铸铁排水立管上的检查口间距:不大于10m。
④排水横管清扫口最大间距:污水(废水)DN50-75为8(10)米,DN100-150为10(15)米。
⑤塑料排水管伸缩节最大间距:立管为4m,横管为2m。

10、管道坡度:

①给水管,0.002-0.005;
②喷淋管,充水管道≥0.002,不充水管道≥0.004。
③热水管、蒸汽管、燃气管:0.003;
④室内排水管(通气管):
a.排水铸铁管通用坡度: DN50,0.035;DN75,0.025;DN100,0.020;DN125,0.015;DN150,0.010
b.粘接、熔接排水塑料管横支管的标准坡度为0.026。
c.胶圈密封连接排水塑料管横支管的通用坡度: DN50,0.025;DN75,0.015;DN110,0.012;DN125,0.010;DN160,0.007.
d.排水通气管0.010。
⑤室外排水管:接户管0.005(De160),支管0.005(De160),干管0.004(De200)。
⑥室外雨水管:接户管0.003(DN200),支管、干管0.015(DN300)

11、常用卫生器具安装图集
①坐便器冲洗水箱:09S304-72
②洗脸盆:普通冷热水09S304-41、液压脚踏单冷水09S304-61、液压脚踏冷热水09S304-60
③冲洗阀蹲便器:普通自闭式冲洗阀09S304-87、液压脚踏冲洗阀09S304-89或90。
④冲洗水箱蹲便器:普通冲洗水箱09S304-83(二台阶)或84(一台阶)、液压脚踏冲洗水箱09S304-86(一台阶)
⑤小便器:普通自闭式冲洗阀挂式09S304-99、液压脚踏冲洗阀挂式09S304-101或102或103、液压脚踏冲洗阀立式09S304-104 ⑥淋浴器:普通冷热水09S304-128、液压脚踏单管09S304-137或138、液压脚踏双管09S304-132。
⑦浴盆:冷热水混合09S304-117
⑧洗涤盆:普通单冷水09S304-7 、液压脚踏单管09S304-10
⑨厨房水池:普通单冷水09S304-30(单)、32(双) 、液压脚踏单管09S304-34
⑩盥洗槽09S304-26

12、部分特殊建筑室内消防设计除应按“高规和低规”外,还应依据的规范:
①汽车库、修车库、停车场:《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 (新规范即将实施了)
②人防工程:《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009
③石油化工:《石油化工企业设计防火规范》GB50160-92(1999年版)
④加油站、加气站:《汽车石油加气站设计与施工规范》GB50156-2002(2006年版)
⑤体育建筑:《体育建筑设计规范》JGJ31-2003
⑥剧场建筑:《剧场建筑设计规范》JGJ57-2000
⑦档案馆建筑:《档案馆建筑设计规范》JGJ25-2000
⑧图书馆建筑:《图书馆建筑设计规范》JGJ38-99
⑨广播电视建筑:《广播电视建筑设计防火规范》(GY 5067-2003)
⑩银行金库、银行业务库:《银行金库行业标准》JR/T0003-2000
⑾医院:《医院洁净手术部建筑技术规范》、《医院洁净手术室建设标准》

这可是一年的心血啊,:victory:但是呢话又说回来毕竟我也是行业的新人,经历还是十分的有限,所以这些总结有哪点不对的地方欢迎大家指正哈!大神们要给我一个成长的机会哈~

免费打赏
ccliluo
2014年12月27日 22:56:47
2楼
拷贝了,打印
回复
ccliluo
2014年12月27日 22:58:03
3楼
难道说不能复制吗
回复
闲人闲人
2014年12月29日 04:52:48
4楼
谢谢分享!!!支持!!!!
回复
可爱的大白菜
2014年12月29日 09:52:25
5楼
你是新人?????..........
回复
lejey3629
2014年12月29日 10:14:01
6楼
消火栓部分有几处错误,要注意了!
回复
xavi6
2014年12月29日 10:23:17
7楼
先学习一下。。。谢谢楼主分享
回复
erhuowl
2014年12月29日 22:01:52
8楼
先学习了 遇到问题再求教
回复
业界漫游
2014年12月30日 01:06:08
9楼
精炼的数据很有用
回复
hj15282586262
2014年12月30日 08:36:13
10楼
很喜欢这样的帖子
回复
攻城师55731
2014年12月30日 09:51:37
11楼
对于屌丝很有实用!
回复

相关推荐

APP内打开