高海拔开关选型问题
yidao
yidao Lv.4
2014年12月27日 12:43:58
只看楼主

最近有个项目,海拔较高大约2600m左右,系统电压等级690V,开关选用ABB的Emax,Tmax,请教高手需要考虑降容吗,怎么考虑?查了ABB的样本,超过2000m时,开关的额定电压只有600V,有没问题,要如何选开关?请各位高人给指点下,不胜感激!

最近有个项目,海拔较高大约2600m左右,系统电压等级690V,开关选用ABB的Emax,Tmax,请教高手需要考虑降容吗,怎么考虑?
查了ABB的样本,超过2000m时,开关的额定电压只有600V,有没问题,要如何选开关?请各位高人给指点下,不胜感激!
免费打赏
feng369
2014年12月27日 16:24:52
2楼
两点建议,请参考!
1、参考标准进行成套设备设计GB/T20645-2006 详见附件;
2、元器件选型咨询ABB公司产品工程师。
回复
yidao
2014年12月27日 18:14:27
3楼
非常感谢楼上的朋友.
如果是你选型,你会考虑额定电压的降容吗?是否要选额定电压为1000V的产品,如选普通开关,实际运行会不会有什么问题?
回复
凌菊
2015年05月26日 12:46:30
4楼
下了,谢谢楼主提供
回复
bytiger
2016年01月03日 11:15:49
5楼
学习了,感谢分享
回复
水轮发电机
2016年01月03日 17:02:14
6楼
好资料,感谢分享
回复
w168w
2016年12月01日 18:53:08
7楼
feng369 发表于 2014-12-27 16:24 两点建议,请参考!1、参考标准进行成套设备设计GB/T20645-2006 详见附件;2、元器件选型咨询ABB公司产 …很有用的资料,感谢。一般3000米以下低压没关系是吗