关于火灾自动报警系统形式的选择,疑问!
我叫小明
2014年12月26日 17:19:26
只看楼主

旧火灾自动报警规范按建筑等级分类来区别设置火灾报警系统是区域报警/集中报警/中心报警,这个很好理解。但按2013年新规: 1、仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统。 2、不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备.且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统,并应设置一个消防控制室。3、设置两个及以上消防控制室的保护对象,或己设置两个及以上集中报警系统的保护对象,应采用控制中心报警系统。


旧火灾自动报警规范按建筑等级分类来区别设置火灾报警系统是区域报警/集中报警/中心报警,这个很好理解。

但按2013年新规:
1、仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统。
2、不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备.且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统,并应设置一个消防控制室。
3、设置两个及以上消防控制室的保护对象,或己设置两个及以上集中报警系统的保护对象,应采用控制中心报警系统。

解读第一第二条得出以结论和疑问,请专家帮忙解答:
1、是否可以简单理解为没有机械排烟系统就设为区域报警,有就设集中以上报警?
2、假如一个多层公共建筑,内走道超60米且没有设置自然排烟因此设置了机械排烟系统,同时符合设置自动报警系统的要求(例如总建筑面积超3000),那么是否必须设置集中报警系统?但是个人认为一个建筑面积3000平方左右的多层建筑设集中报警是一种浪费(因为集中报警必须设广播和电话。但这么小的地方广播和电话根本用不着!)。
3、案例:12层酒店(内含桑拿足浴休闲、客房等),每层面积较小无需设置机械排烟系统。需设置消火栓及喷淋灭火,火灾自动报警系统。那么是否设为区域报警即可?(个人认为这种人多场合同应设为集中报警,即需增设广播和电话)


本人新手。对于以上三个问题,还请大神们帮忙逐一解答~~谢谢了!

免费打赏
小皮
2014年12月29日 11:41:29
12楼
不是很明白,顶起
回复
wh_5790
2014年12月29日 13:51:33
13楼
关于人身安全的东西规范说该有就上,不能说是浪费。
回复
zhao.hf
2014年12月29日 14:35:29
14楼
路过学习了,每次都有新收获
回复
hengheng1111
2014年12月29日 15:24:09
15楼
很善于总结,学习了
回复
lnslzws
2014年12月29日 17:20:10
16楼
回答的很对呀
回复
chenxin666521
2014年12月29日 20:52:22
17楼
学习,很有意义
回复
qq_1410957376082
2014年12月29日 21:35:57
18楼
不存在浪费的,必须验收通过
回复
红谷
2014年12月30日 05:40:54
19楼
有联动要求(消防水泵、喷淋防、排烟等)就必须上集中
回复
zhumeng7225
2014年12月30日 09:21:41
20楼
新规范规定只要联动就上集中报警,个人理解切非也属联动,现在设计基本都是集中报警了
回复
我叫小明
2015年01月02日 15:33:21
21楼
开心老爸 发表于 2014-12-29 09:46 1、是否可以简单理解为没有机械排烟系统就设为区域报警,有就设集中以上报警?不可以。消防联动设备有很多 …版主说的对,但是一个小地方,人家装修才几十万,你一个消防系统也搞去了几十万,替业主不值。区域报警也一样报警,非要设为集中,增加控制室,电话,广播什么的,哎!
回复

相关推荐

APP内打开