求助 关于沉砂井和消能设施
qq_1419297817832
2014年12月26日 11:37:09
只看楼主

本帖最后由 福慧 于 2014-12-26 14:08 编辑 如图所示,①箭头所示蓝色原来为一污水沟,现在要在上面做道路,故欲用DN800的钢筋混凝土管代替。②所示为原来的污水沟端。③为污水沟与DN800钢筋混凝土管连接处④为DN800钢筋混凝土管出路面后继续与污水沟连接⑤为污水沟排入市政接驳点问题:1.有关单位要求在③处设置沉砂井,理由是防止沟里有砂子之类的东西。(这个地方地势比较低)请问沉砂井怎么做?谢谢

本帖最后由 福慧 于 2014-12-26 14:08 编辑

zg6.jpg
如图所示,
①箭头所示蓝色原来为一污水沟,现在要在上面做道路,故欲用DN800的钢筋混凝土管代替。
②所示为原来的污水沟端。
③为污水沟与DN800钢筋混凝土管连接处
④为DN800钢筋混凝土管出路面后继续与污水沟连接
⑤为污水沟排入市政接驳点
问题:
1.有关单位要求在③处设置沉砂井,理由是防止沟里有砂子之类的东西。(这个地方地势比较低)请问沉砂井怎么做?谢谢
2.此单位同时 要求在④设置类似突然扩大口之类的消能的设施,请问怎么做?谢谢
3.DN800的钢筋混凝土管基础如何 做?图集上有90度 120度 Ⅰ级Ⅱ级Ⅲ级等等,如何选型,谢谢
4.③~④两端的接驳如何做?即沟连接管道,管道再连接沟,如何施工?现在大概知道④处可以做一字排出口,那么③处(即沟连接管道)呢?

下面为现场图纸

12251.jpg
12252.jpgttach]

12251.jpg


zg6.jpg


12252.jpg

免费打赏
dlsc555666
2014年12月27日 12:11:40
2楼
1、沉沙井与普通井的做法是井底比管道要深(即落底),但是考虑到你的项目是边沟接检查井,所以检查井做法是的重新设计的,不能选图集。
2、第二天不明白做消能设施的原因与形式。
3、管道基础的做法是根据管道埋深和承受的荷载不同确定的,一般正常的污水管道是选2级钢筋砼管,120度混凝土基础,
4、进出水口做法都可以是一字型的。
PS:一点自己的看法仅供参考
回复
梦就在
2014年12月28日 08:32:15
3楼
请高手赐教,谢谢!
回复
liuzhifang369
2014年12月30日 18:28:10
4楼
思路示意图。
回复
liuzhifang369
2014年12月30日 18:29:24
5楼
仅供参考
回复
liuzhifang369
2014年12月30日 18:32:35
6楼
本帖最后由 liuzhifang369 于 2014-12-30 18:34 编辑

凑合看吧,图总是自动压缩。
回复
傀儡gj
2015年01月06日 17:19:25
7楼
挺好的 谢谢 收下了
回复
zhantao.xu
2015年01月09日 16:00:31
8楼
消能没有个标准,都可以
回复

相关推荐

APP内打开