防爆电机接线问题~?
juanyiou
juanyiou Lv.4
2014年12月25日 13:55:00
只看楼主

以下是防爆电机的电源接线(图),其中存在有几个问题请教各位:1、原防爆电机的接线盒进口过小,电缆无法穿入,为了接线而人为的将进口磨掉,且去掉了原来的密封垫圈,此处在接线后该如何处理?2、电缆的保护套管过短,在进线口处没有接上密封,此处在接线后如何处理?3、电源电缆从导管引出后没有经过任何固定,接头处明显受力(电缆自重),此处又该如何处理?谢谢~!

以下是防爆电机的电源接线(图),其中存在有几个问题请教各位:
1、原防爆电机的接线盒进口过小,电缆无法穿入,为了接线而人为的将进口磨掉,且去掉了原来的密封垫圈,此处在接线后该如何处理?
2、电缆的保护套管过短,在进线口处没有接上密封,此处在接线后如何处理?
3、电源电缆从导管引出后没有经过任何固定,接头处明显受力(电缆自重),此处又该如何处理?
谢谢~!
免费打赏
lingxuct
2014年12月25日 15:29:24
2楼
1、防爆电机电缆进口过小,是电机不标准,应该让电机厂换进线口,不能去掉防爆密封。

2、不太理解“保护套管过短,在进线口处没有接上密封”的意思,防爆场所保护管为镀锌钢管,电缆出钢管处可打喇叭口,管口密封可用沥青封堵。

3、电缆在保护管处由钢管受力(电缆在出口处有沥青密封固定),电缆进电机的防爆密封处由防爆密封圈固定,电机接线柱不应受力。
回复
beida_energy
2014年12月25日 15:34:08
3楼
就指望密封防爆呢!
一旦去掉了密封,那就不防爆了,那你花的钱就白瞎了。而且也存在着隐患。
回复
dianqipanli
2014年12月25日 21:34:36
4楼
支持楼上两位的意见。
看图片。
回复
wangzheng162
2014年12月31日 10:42:16
5楼

努力回复赚积分
回复
xuzisheng2006
2014年12月31日 13:12:04
6楼
努力回复赚积分
回复
xiesongquan1431
2014年12月31日 13:23:38
7楼
小手一抖,金币拿走
回复