我们院做框架结构,对于地面以下的框架柱截面习惯每边放大50mm,如上部500x500,下部就做600x600,理由:一是考虑施工便于支模板,二是避免如采用等截面柱,则上下保护层不一致需要弯折柱纵筋。这样做,地面以下的柱保护层实际上就是30(地上)+50=80mm,按新规范要求就需要加钢筋网,而且变形缝处的双柱就会浇筑在一起,纵向外墙下的地梁会超长,实际个别工程在该位置也确实出现过裂缝。有多家单位我们的习惯做法提出过疑问。我个人觉得没有必要,可以直接500做下去,不知道大家都是如何处理的?
我们这里就直接做下去没有放大。
回复
3楼
我们都习惯加大,地面以下的保护层可以取大点的,特别是可能 有水接触的地方,双柱处就是合起来浇,好施工又方便
回复
4楼
这个问题不能一概而论,要看具体情况定方案:一、对于深埋基础,柱子地下长度较深,可以考虑柱截面加大,但不一定每个都需要。二、看地下水位,水位较浅且具有腐蚀性时可考虑柱子截面加大一点。三、看上部结构,若柱距不大,多层的话没有必要加大截面,那样会给施工带来麻烦。
回复
5楼
有时我也做成550的,一边放大25mm,保护层55mm,这样就可以分开变形缝,但还是大于40mm,仍然需要做钢筋网,25mm用来支模板也应该够了。
回复
6楼
根据钢筋混凝土构造手册上的说,H大于等于1500时一般加大50mm
回复
7楼
我们这里没有加大,
个人认为没有必要加大,即使做你也要给出一个依据,一个合理的解释!
第一:做设计的在有自己的准则,在此处,没有必要考虑施工方便,更不能浪费材料
第二:混凝土保护层厚度规范有明确规定,不同环境有不同厚度,一般为30和35,施工的时候在5mm范围内不会给你弯曲的!
对于变形缝处,一般是柱边上下齐,做偏心
回复
8楼
我觉得没必要,干嘛把柱放大50.把基础脖子那里放大50一样便于施工.何必浪费呢.
补充一下,放大50,钢筋还要掰弯(不掰弯就是保护层大了),到底是便于施工呢,还是让施工更复杂呢.
回复
9楼
没有加大的习惯,每个院都有自己的成形的习惯,不必强求吧
回复
10楼
我们院老前辈的图都是一边加50,我去年刚工作也是这么画的。但是现在我就不加了,因为看了很多图集都没有加,加了方便支模,但是地面下保护层相应会加大,难道真的要把钢筋弯下来不成吗?望高手指教?
回复
11楼
“根据钢筋混凝土构造手册上的说,H大于等于1500时一般加大50mm”
查了一下构造手册,的确有这一条。但是我总觉得支模板不一定非要加大柱截面吧?现在施工方法这么多,肯定其它的办法解决,有没有对施工较熟悉的朋友,纸上谈兵是脱离实际的,我就不信不加这50mm就没有别的方便的方法来支模?
回复