本帖最后由 上海乔帮主 于 2015-1-8 16:45 编辑 1关于游泳池补水管上设置倒流防止器还是真空破坏器的讨论 首先先看一下在规范和设计手册里面,关于这块的规定: 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版):3.2. 5C 从小区或建筑物内生活饮用水管道上直接接出下列用水管道时,应在这些用水管道上设置真空破坏器:1 当游泳池、水上游乐池、按摩池、水景池、循环冷却水集水池等的充水或补水管道出口与溢流水位之间的空气间隙小于出口管径2.5倍时,在
1关于游泳池补水管上设置倒流防止器还是真空破坏器的讨论
首先先看一下在规范和设计手册里面,关于这块的规定:
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版):
3.2. 5C 从小区或建筑物内生活饮用水管道上直接接出下列用水管道时,应在这些用水管道上设置真空破坏器:1 当游泳池、水上游乐池、按摩池、水景池、循环冷却水集水池等的充水或补水管道出口与溢流水位之间的空气间隙小于出口管径2.5倍时,在其充(补)水管上;
2 不含有化学药剂的绿地等喷灌系统,当喷头为地下式或自动升降式时,在其管道起端;
3 消防(软管)卷盘;
4 出口接软管的冲洗水嘴与给水管道连接处。
条文解释:
3.2.5C 本条为新增条文。生活饮用水给水管道中存在负压虹吸回流的可能,而解决方法就是设真空破坏器,消除管道内真空度而使其断流。在本条第1款~第4款所提到的场合中均存在负压虹吸回流的可能性。
《游泳池给水排水工程技术规程》CJJ122-2008:
设计手册:
总结一下:
1. 当水源为城市自来水的时候,游泳池的补水、初次充水,都是通过补水水箱或平衡水池或间接水池进行。
2. 当补水(充水)的管道出水口与溢流水位之间的空气间隙小于出水管2.5管径的时候,存在虹吸回流污染(污染危害程度:中)的可能,因此在充水(补水)管道上需要设置防止回流污染的措施。
3. 根据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)附录A.0.2可以看出,防止回流污染的措施可以是真空破坏器(压力型),也可以是游泳池规范里的倒流防止器(低阻力、减压型)。