别墅区电力配套,采用tncs接地系统,由箱变引4芯电缆至电缆分接箱,分接后引4芯电缆至每户住宅,pen线入户处做重复接地。但问题是有部分住户是单相入户,是不是也采用引2芯电缆至住宅,然后pen线做重复接地?
别墅区电力配套,采用tncs接地系统,由箱变引4芯电缆至电缆分接箱,分接后引4芯电缆至每户住宅,pen线入户处做重复接地。但问题是有部分住户是单相入户,是不是也采用引2芯电缆至住宅,然后pen线做重复接地?
2楼
是的,道理是一样的。不过,可以在电缆分接箱做重复接地。
回复
3楼
如果电缆分接箱处做重复接地,是否要引3芯电缆至单相用户,5芯电缆至三相用户?
回复
4楼
路过,学习了~
回复
5楼
进户处重复接地后就是5根线了,单相用户取其中一根相线+N+PE
回复
6楼
ktwolf 发表于 2014-12-25 07:44 如果电缆分接箱处做重复接地,是否要引3芯电缆至单相用户,5芯电缆至三相用户?如果在分支箱做重复接地,个人认为可以。
回复
7楼
ktwolf 发表于 2014-12-25 07:44 如果电缆分接箱处做重复接地,是否要引3芯电缆至单相用户,5芯电缆至三相用户?对的,三根,5跟
回复
8楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-12-25 10:45 编辑
又出现概念性的问题!
TN-C系统,每到一处(有开关的箱、柜)必须做重复接地!
“有部分住户是单相入户”是不是还有部分是三相入户?这个地方是不是有箱和开关出现分支?
如果出现分支,就应该把系统做成TN-C-S系统了,分支处有可靠的重复接地,后面就是TN-S系统了!
因为到那分箱处,离住户不远了(50米以内吧?),不必每户再做接地极(后面要做也也可以,电源侧PE线与接地极重复连接好了)。
回复
9楼
路过,学习了~
回复
10楼
从箱变出来4芯的电缆 在电缆分接箱这个箱子做N的TN-C-S接地,之后用L P PE因接到各个别墅用电单元吧。
回复