关于tncs系统重复接地的问题
ktwolf
ktwolf Lv.3
2014年12月24日 22:58:42
只看楼主

别墅区电力配套,采用tncs接地系统,由箱变引4芯电缆至电缆分接箱,分接后引4芯电缆至每户住宅,pen线入户处做重复接地。但问题是有部分住户是单相入户,是不是也采用引2芯电缆至住宅,然后pen线做重复接地?

别墅区电力配套,采用tncs接地系统,由箱变引4芯电缆至电缆分接箱,分接后引4芯电缆至每户住宅,pen线入户处做重复接地。但问题是有部分住户是单相入户,是不是也采用引2芯电缆至住宅,然后pen线做重复接地?
云飘飘
2014年12月25日 05:44:05
2楼
是的,道理是一样的。不过,可以在电缆分接箱做重复接地。
回复
ktwolf
2014年12月25日 07:44:21
3楼
如果电缆分接箱处做重复接地,是否要引3芯电缆至单相用户,5芯电缆至三相用户?
回复
卡卡西585
2014年12月25日 09:21:40
4楼
路过,学习了~
回复
开心老爸
2014年12月25日 09:24:05
5楼
进户处重复接地后就是5根线了,单相用户取其中一根相线+N+PE
回复
beida_energy
2014年12月25日 09:40:11
6楼
ktwolf 发表于 2014-12-25 07:44 如果电缆分接箱处做重复接地,是否要引3芯电缆至单相用户,5芯电缆至三相用户?如果在分支箱做重复接地,个人认为可以。
回复
通通
2014年12月25日 09:58:10
7楼
ktwolf 发表于 2014-12-25 07:44 如果电缆分接箱处做重复接地,是否要引3芯电缆至单相用户,5芯电缆至三相用户?对的,三根,5跟
回复
lingxuct
2014年12月25日 10:42:59
8楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-12-25 10:45 编辑

又出现概念性的问题!

TN-C系统,每到一处(有开关的箱、柜)必须做重复接地!

“有部分住户是单相入户”是不是还有部分是三相入户?这个地方是不是有箱和开关出现分支?

如果出现分支,就应该把系统做成TN-C-S系统了,分支处有可靠的重复接地,后面就是TN-S系统了!

因为到那分箱处,离住户不远了(50米以内吧?),不必每户再做接地极(后面要做也也可以,电源侧PE线与接地极重复连接好了)。
回复
wulan1105
2014年12月25日 10:46:05
9楼
路过,学习了~
回复
pqrnd
2018年12月01日 17:11:15
10楼
从箱变出来4芯的电缆 在电缆分接箱这个箱子做N的TN-C-S接地,之后用L P  PE因接到各个别墅用电单元吧。
回复

相关推荐

APP内打开