设计问题求助!请专家阅!!
wangguozhu0315
2014年12月24日 14:24:42
只看楼主

本帖最后由 水军领袖 于 2014-12-24 14:26 编辑 我今天审了一个图,35KV电缆,从220站出线,360米,,,设计是1*1*1米榄沟,水泥盖板,缆沟充沙,上覆土700mm,开挖1.4-2.0米,一期一回,位于榄够右侧竖向排列,支架固定,左侧支架安装,预留二期位置。二期预计三年以后出线,我觉得有点浪费,,,,不知道怎么多了,求专家接。。我觉得平铺一期,缆沟不用这么大,开挖也不用这么深,沙埋,二期沙以上再来一次,填埋,距离保证,,,能行不,,,,

本帖最后由 水军领袖 于 2014-12-24 14:26 编辑

我今天审了一个图,35KV电缆,从220站出线,360米,,,
设计是1*1*1米榄沟,水泥盖板,缆沟充沙,上覆土700mm,开挖1.4-2.0米,一期一回,位于榄够右侧竖向排列,支架固定,左侧支架安装,预留二期位置。
二期预计三年以后出线,
我觉得有点浪费,,,,不知道怎么多了,
求专家接。。

我觉得平铺一期,缆沟不用这么大,开挖也不用这么深,沙埋,二期沙以上再来一次,填埋,距离保证,,,能行不,,,,

我就是觉得投资高了。。。。。
免费打赏
wangguozhu0315
2014年12月24日 14:29:27
2楼
顶,,求转接告诉我怎么做。。。。。。。。。。。
回复
wangguozhu0315
2014年12月24日 14:34:59
3楼
求专家。。。。。。。。。。。。。。
回复
wangguozhu0315
2014年12月24日 14:39:57
4楼
电气工程师呢。。。着急。。。。。。。。。。。。。。。
回复
wangguozhu0315
2014年12月24日 14:46:29
5楼
工程师呢。。
回复
chengzhexin
2014年12月24日 14:55:44
6楼
水军领袖 发表于 2014-12-24 14:46 工程师呢。。兄弟,你发错版块了。
回复
灰肠人gb
2014年12月25日 09:18:52
7楼
1000*1000室外电缆沟,双侧支架,两期分别走两侧支架;感觉很正常很规范啊
回复
nasa111
2014年12月25日 09:45:24
8楼
规范只是基本要求,各地习惯做法略有不同。
回复
pengbing21
2014年12月25日 10:14:11
9楼
曾经是认真对待评论。现在也只能为了拿金币拿积分了
回复
szh0111
2014年12月25日 14:20:14
10楼
并没有什么大问题,只是有点大了,投资有点高了。