这是出差在深圳时候拍的片片,总的感觉特区人民有想法。大家都谈谈自己的看法。 说明:总管管径DN150,水表DN50(现场测量,可能稍有误差)
这是出差在深圳时候拍的片片,总的感觉特区人民有想法。大家都谈谈自己的看法。
说明:总管管径DN150,水表DN50(现场测量,可能稍有误差)
2楼
再来。
回复
3楼
最后一张
回复
4楼
也不知道是建设单位要省钱,还是想一表多用,兼有减压阀的功能。
回复
5楼
5楼的说法欠妥当吧
《建筑给排水》3.4.18 水表口径的确定应符合以下规定:
1 水表口径宜与给水管道接口管径一致;
2 用水量均匀的生活给水系统的水表应以给水设计流量选定水表的常用流量。
3 用水量不均匀的生活给水系统的水表应以设计流量选定水表的过载流量。
4 在消防时除生活用水外尚需通过消防流量的水表,应以生活用水的设计流量叠加消防流量进行校核,校核流量不应大于水表的过载流量。
首先考虑的因素就是流量,你说的小表准,我认为合格产品应该不存在精度的问题吧。
回复
6楼
我估计是想一表多用!
回复
7楼
有一种可能:
以前是厂房,用水量大,装的也是大水表,现在工厂迁走了,厂房挪作它用,用水量变小,供水部门觉得原来的大水表计量误差太大,就把水表换小了,管线更换难度太大,就没有动。
回复
8楼
不知道计量会不会不准?如果不准是多计量还是少计量?
回复
9楼
奇了怪了,只见过水表比管径小一档的。。。希望得到解疑
回复
10楼
对啊,我的经验也是水表通常比管径小一号,这到底怎么回事呢?学习下.
回复
11楼
有可能是用水单位为了节省供水安装费,不得以的办法,因为自来水公司收取费用是按表径来的.
回复