求助两个消防问题
ccliluo
ccliluo Lv.7
2014年12月24日 00:28:31
只看楼主

本帖最后由 ccliluo 于 2014-12-24 00:30 编辑 1.图中圈出的管路,正确吗?2.一层全部朝室外开门的前室还用布喷淋吗?一层外开,但到了二层有通向室内的门了。

本帖最后由 ccliluo 于 2014-12-24 00:30 编辑

1.图中圈出的管路,正确吗?


搜狗截图12年12月24日0022_1.png

2.一层全部朝室外开门的前室还用布喷淋吗?一层外开,但到了二层有通向室内的门了。
搜狗截图12年12月24日0027_2.png

搜狗截图12年12月24日0022_1.png


搜狗截图12年12月24日0027_2.png

免费打赏
云飘飘
2014年12月24日 06:02:29
2楼
这种做法不可取。
回复
小草瑜
2014年12月24日 08:25:26
3楼
不是保护同一个地方就行
回复
版专攻
2014年12月24日 09:55:11
4楼
第一个图,不是同一防火分区可行。第二个图前室需要喷淋,楼梯间不需要
回复
王农勤
2014年12月24日 10:06:09
5楼
图一,是不正确的。
回复
ccliluo
2014年12月24日 18:27:03
6楼
谢谢各位,明白了
回复
慢慢记住我
2014年12月26日 16:41:52
7楼
请教请教图一怎么不正确了呢?就是立管接出了两个消防栓啊
回复
xmf777999
2014年12月27日 02:14:23
8楼
请教请教图一怎么不正确了呢?就是立管接出了两个消防栓啊
回复
ccliluo
2014年12月27日 22:09:29
9楼
我理解的是一个立管不能接两个消火栓,是吗?