求助两个消防问题
ccliluo
Lv.7
2014年12月24日 00:28:31
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
本帖最后由 ccliluo 于 2014-12-24 00:30 编辑 1.图中圈出的管路,正确吗?2.一层全部朝室外开门的前室还用布喷淋吗?一层外开,但到了二层有通向室内的门了。
本帖最后由 ccliluo 于 2014-12-24 00:30 编辑
1.图中圈出的管路,正确吗?
2.一层全部朝室外开门的前室还用布喷淋吗?一层外开,但到了二层有通向室内的门了。
免费打赏
云飘飘
2014年12月24日 06:02:29
2楼
这种做法不可取。
回复
小草瑜
2014年12月24日 08:25:26
3楼
不是保护同一个地方就行
回复
版专攻
2014年12月24日 09:55:11
4楼
第一个图,不是同一防火分区可行。第二个图前室需要喷淋,楼梯间不需要
回复
王农勤
2014年12月24日 10:06:09
5楼
图一,是不正确的。
回复
ccliluo
2014年12月24日 18:27:03
6楼
谢谢各位,明白了
回复
慢慢记住我
2014年12月26日 16:41:52
7楼
请教请教图一怎么不正确了呢?就是立管接出了两个消防栓啊
回复
xmf777999
2014年12月27日 02:14:23
8楼
请教请教图一怎么不正确了呢?就是立管接出了两个消防栓啊
回复
ccliluo
2014年12月27日 22:09:29
9楼
我理解的是一个立管不能接两个消火栓,是吗?
回复
相关推荐
建筑给排水、消防管道系统施工验收前少不了的5大试验!
建筑给排水
2024-12-05 14:21:38
我们消防水池吸水管套管预埋位置低了17公分左右,请问可以在吸水管出来后上翻90度吗,谢谢了
给排水工程施工
2024-11-29 11:14:37
消防灭火系统验收常见质量问题
防雷减灾
2024-11-29 09:46:07
为什么消防设施操作员职业技能鉴定不再采用模拟或仿真操作方式?
建筑消防给水
2024-11-22 10:31:34
消防火灾自动报警系统验收的常见通病
防雷减灾
2024-11-21 15:37:38
消防应急灯具电压等级的选择要求
照明工程
2024-11-19 10:24:47
电力设计*消防*变压器水喷雾
建筑消防给水
2024-11-09 18:12:11
消防技术标准疑难问题解析2024年版
建筑消防给水
2024-11-01 10:33:45
消防桥架内线缆需要绑扎吗,有规范要求吗
电气工程施工
2024-10-31 15:16:19
给排水——消防软管卷盘和轻便水龙
建筑消防给水
2024-10-31 14:52:21
不锈钢消防水箱|冬季防冻措施(下)
建筑消防给水
2024-10-31 12:50:50
不锈钢消防水箱|冬季防冻措施(上)
建筑消防给水
2024-10-31 12:47:15
消防不锈钢水箱安装误点(下)
建筑消防给水
2024-10-25 10:22:13
消防不锈钢水箱安装误点(上)
建筑消防给水
2024-10-25 10:20:19
掌握消防工程图纸,不再难!一文带你轻松解读消防系统设计图
建筑消防给水
2024-10-25 09:33:45
高位消防水箱和消防水池很多相似!一个表给你区分出来!
建筑消防给水
2024-10-25 09:33:33
消防控制柜电缆从上方穿入破坏IP55的解决措施
建筑消防给水
2024-10-24 11:37:12
消防设计技术审查要点2024
建筑消防给水
2024-10-22 10:09:11
《新能源汽车地下停放场所消防安全管理规范》解读
建筑消防给水
2024-10-22 10:06:23
关于储罐消防喷淋的问题
给排水工程施工图
2024-10-21 16:01:39
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开