请大神解惑,GB50116-2013中的3.1.6条中的系统总线指的是否仅仅是BJ总线,还是指包括DC24V电源线在内的所有总线
请大神解惑,GB50116-2013中的3.1.6条中的系统总线指的是否仅仅是BJ总线,还是指包括DC24V电源线在内的所有总线
2楼
这个总线包括电源总线和报警总线,这两种线上都应设置短路总线隔离器。
回复
3楼
包括电源总线和报警总线,这两种线上都应设置短路总线隔离器。
回复
4楼
总线包含电源总线和报警总线,这二路总线都要经过隔离器才能引出
回复
5楼
首先可以确定的是电源线不是总线。
从字面理解,只隔离通讯二总线。但图集中说电源线也隔离了。市面上没有见到类似产品。如果该产品问世,直流断路器要扔进历史的垃圾堆了。
回复
6楼
出个图集总得有个依据吧,这可是国标图集哇~
回复
7楼
包括DC24V总线,这样的隔离器,很早就有了。
回复
8楼
我也是迷糊的很
新规范出来之前从来没听说电源线也需要接入短路隔离器的
最近做的项目这条被消防咨询卡住了,原因就是新图集里面有。
不知道是否是图集的表述有误
回复
9楼
电源线和报警线啊,楼主
回复