厂房15.68m跨度屋面梁采用400x1200截面够用吗?
hbcool
hbcool Lv.4
2014年12月23日 11:41:59
只看楼主

厂房15.68m跨度屋面梁采用400x1200截面够用吗?做成变截面的是好还是坏?望各位指教!

厂房15.68m跨度屋面梁采用400x1200截面够用吗?做成变截面的是好还是坏?望各位指教!
免费打赏
设计小兵
2014年12月23日 13:28:33
2楼
这个截面应是可以的,如是屋面,可以做成变截面梁,方便找坡排水。
回复
等等我呀
2014年12月23日 13:47:53
3楼
你上面有啥荷载,要这么大,赫死人
回复
hbcool
2014年12月23日 22:04:23
4楼
等等我呀 发表于 2014-12-23 13:47 你上面有啥荷载,要这么大,赫死人荷载就是一个防水卷材屋面。取得恒载6.5,活载1。主要是PKPM算出来梁的扰度通不过。请问应该采取什么措施啊?
回复
hbcool
2014年12月23日 22:07:40
5楼
xpy1101 发表于 2014-12-23 13:28 这个截面应是可以的,如是屋面,可以做成变截面梁,方便找坡排水。但是做成变截面的时候PKPM始终把跨中当做固定支座,修改不过来,这样就肯定有问题了。
回复
无间道
2014年12月24日 08:54:32
6楼
为什么不做钢结构?
回复
ctd22928356
2014年12月24日 09:08:21
7楼
挠度算不够可以起拱,详《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第3.4.3条的注3.
回复
hbcool
2014年12月24日 12:07:37
8楼
无间道 发表于 2014-12-24 08:54 为什么不做钢结构?大神,我刚工作,没做过刚结构。我们院很少看见有做钢结构的,这方面没人指导。
回复
cadxzhou
2014年12月25日 08:51:33
9楼
截面太小,不够。搞结构的首先是要计算,没有经验时还需要实验,实际工程是不允许拍脑袋的。
回复
偷地雷的
2014年12月25日 09:05:53
10楼
梁1200高你计算下,应该可以的,确实也是怕挠度过不去。你要做大跨梁,那么这是没办法滴。考虑下别的结构形式那?比如井字梁,密肋梁啥的???
回复
刘士军
2014年12月25日 09:14:41
11楼
什么结构体系啊,是框架吗?还是门刚?如果是门刚,明显梁有点偏高
回复

相关推荐