怎么设置才能用上变频器
hao211204
hao211204 Lv.3
2014年12月23日 10:39:19
只看楼主

热力站板换暖气补水采用西门子rlu232控制器,现在想用上变频器在压力低时自动补水(现在一直用的是手动补水比较麻烦)。因为交接问题以不知道这套系统怎么设置,我们分析是在Y2湿度百分比设置是控制补水泵启停,但是只是看见下限设置看不到上限设置(不知道是不是厂家安装时就这样)。先求懂的师傅们告诉我们一下怎么设置才能用上自动补水

2014年12月24日 12:11:43
2楼
还没碰到哦
回复
lingnanjt
2014年12月25日 08:47:22
3楼
爱德利的了解很多的机械设备都是能使用变频器的,具体变频器的运用还要具体信息选型才行!
回复
这次可以了
2014年12月25日 12:27:10
4楼
路过学些下
回复
lzchengyang
2014年12月25日 12:45:21
5楼
还没碰到哦
回复
liuxiaolianxingsha
2014年12月25日 13:59:33
6楼
这个完全可以实现,我看到我们这里是:压力传感器——DDC控制器——变频器。具体可以打电话咨询变频器厂家,他们分分钟给你解决
回复
jh58316
2014年12月25日 14:30:34
7楼
当变频器内部带PID调节功能时,可直接把压力变送器的电流信号给变频器。照说明书设置适当的PID参数就可以了。