喷淋泵设置,求大神给点指点~
shengcumt
shengcumt Lv.7
2014年12月22日 16:38:07
只看楼主

各位大虾,现在小弟手上有个项目要做喷淋,单层厂房仓库,面积为500平方米 ,厂房高度6米,现需要在下图中的位置上安装喷淋水泵。从未见过泵房内布置,所以请教大神们,泵房照片的请上传。还有泵如何选型,固定等待需要注意的问题?我从未接触过消防这一块,请大神们给点指点~不胜感激~

各位大虾,现在小弟手上有个项目要做喷淋,单层厂房仓库,面积为500平方米 ,厂房高度6米,现需要在下图中的位置上安装喷淋水泵。从未见过泵房内布置,所以请教大神们,泵房照片的请上传。还有泵如何选型,固定等待需要注意的问题?我从未接触过消防这一块,请大神们给点指点~不胜感激~

IMG_20141222_103415.jpg


IMG_20141222_103425.jpg

shengcumt
2014年12月22日 16:39:05
2楼
@黛绮丝 大神来看看啊~
不胜感激~
回复
qq_1419238181360
2014年12月22日 17:01:48
3楼
没看见水池
回复
版专攻
2014年12月22日 17:28:16
4楼
楼主这个按《消防给水及消火栓系统技术规范》应该用轴流深井泵
回复
飞狼晨曦
2014年12月22日 22:46:35
5楼
在水池上方吗,看防火要求选扬程,流量,两台多级泵,一用一备,还有水池存水量问题,湿式报警阀安装位置,控制柜位置,慢慢想啊。
回复
云飘飘
2014年12月23日 05:56:33
6楼
也可以采用局部应用系统。
回复
caa1123_321
2014年12月23日 10:34:45
7楼
向大神学习!
回复
shengcumt
2014年12月23日 13:15:03
8楼


突起的就是水池啊~
回复
shengcumt
2014年12月23日 13:17:27
9楼


恩~对~要在水池上方安装~还有个问题烟感控制柜必须要有人监看着么?可以装在大约100米远的传达室内么?
回复
bluehrt
2014年12月23日 15:29:56
10楼
我也刚开始做消防,一起学习大神的东西
回复
shengcumt
2014年12月25日 09:31:12
11楼
飞狼晨曦 发表于 2014-12-22 22:46 在水池上方吗,看防火要求选扬程,流量,两台多级泵,一用一备,还有水池存水量问题,湿式报警阀安装位置, … 大神~~~:)
回复

相关推荐

APP内打开