综保装置的动作值可以在就地多功能表上直接整定,可以在后台计算机整定吗?
综保装置的动作值可以在就地多功能表上直接整定,可以在后台计算机整定吗?
2楼
有通讯功能的肯定可以的。但你是什么综保啊??
回复
3楼
如果有后台的,就可以在后台改定值,但是还是要现场校验的
回复
4楼
有监控系统与综保相联的,一般继电保护试验人员只让后台可以查看保护定值,不会下放修改权限的!
继电保护的整定值修改权限只在试验人员那里,有的电气设备管理工程师都没有这个权限!
可以想象,如果继电保护定值在后台谁都可以修改,出了问题谁负责?
由此一来,试验人员只把修改定值的权限设置在综保现场,后台无法修改。
回复
5楼
ccc___ 发表于 2014-12-22 15:38 有监控系统与综保相联的,一般继电保护试验人员只让后台可以查看保护定值,不会下放修改权限的!继电保 …多谢指点,了解了
回复
6楼
偶这有一台SEL-551,不知怎么的(试验人员也说不清楚),因密码进不去,就无法修改定值,下面变压器换大了,只得把它拆到另一台(和原变压器一样大)变压器的柜子上,否则没法用了!
回复
7楼
ccc___ 发表于 2014-12-22 16:03 偶这有一台SEL-551,不知怎么的(试验人员也说不清楚),因密码进不去,就无法修改定值,下面变压器换大了, …现场经验丰富就是好,像我这样的只能干想各种问题,哎
回复
8楼
yuyang0501 发表于 2014-12-22 15:54 多谢指点,了解了路过学习下
回复