2楼
照片上下颠倒了吧???!!!
回复
3楼
muyuyao 发表于 2014-12-21 14:51 照片上下颠倒了吧???!!!对,将就看
回复
4楼
箱子应该稍微做大一些,增加火线汇流排!!!
回复
5楼
muyuyao 发表于 2014-12-21 14:51 照片上下颠倒了吧???!!!第一次传图,不太懂
回复
6楼
muyuyao 发表于 2014-12-21 14:53 箱子应该稍微做大一些,增加火线汇流排!!!这个是住宅分户强电箱。您最好把规范图集相关出处告诉我,我新手不懂
回复
7楼
《建筑电气工程施工质量验收规范》
6.1.9
3.照明配电箱(盘)内,分别设置零线(N)和保护地线(PE)汇流排,零线和保护地线经汇流排配出。
汇流排没有PE的。
回复
8楼
muyuyao 发表于 2014-12-21 14:53 箱子应该稍微做大一些,增加火线汇流排!!!照明配电箱已经是500×300×160的了 火线汇流排有必要么?
回复
9楼
总进线那个是个什么东东???!!!
不像2P断路器!!!
出现回路1灯6插座吗???!!!
新疆这里插座回路前似乎都必须装过欠压保护器!!!
回复
10楼
地排没必要装在盘芯上!!!
装在箱体左侧偏下即可!!!
不过接线面要向外倾斜,以便于接线!!!
回复
11楼
箱门接地是多余的!!!
回复