为什么柱子的纵筋只能做一排?
kv123
kv123 Lv.12
2014年12月20日 07:47:16
来自于建筑施工
只看楼主

为什么梁纵筋可做双排或三排,柱子的纵筋只能做一排?

为什么梁纵筋可做双排或三排,柱子的纵筋只能做一排?
免费打赏
圆号手
2014年12月20日 08:40:51
2楼
竖向受力构件
回复
小小实习生
2014年12月20日 09:03:23
4楼
芯柱不是两排么?
回复
想海的鱼
2014年12月20日 11:05:13
5楼
可以两排,但是柱子作为以竖向受(压)力为主要内力计算的构件,混凝土的抗压性能很好,一般而言,内力计算的时候,一排纵筋足以抵抗最不利内力计算的所需的抗力,因此,一般的柱子都是一排钢筋 。
回复
kv123
2014年12月20日 11:42:50
6楼
想海的鱼 发表于 2014-12-20 11:05 可以两排,但是柱子作为以竖向受(压)力为主要内力计算的构件,混凝土的抗压性能很好,一般而言,内力计算 …规范不是有个“并筋”吗?与其做“并筋”不如做两排来的简单啊
回复
conly01
2014年12月20日 12:24:40
7楼
本帖最后由 conly01 于 2014-12-20 12:26 编辑

也有两排的啊
我们现在这个项目,就是两排钢筋,还是两排32的(我们这边柱子比较大,3*3米以上的
回复
圆号手
2014年12月20日 15:46:08
8楼
conly01 发表于 2014-12-20 12:24 也有两排的啊我们现在这个项目,就是两排钢筋,还是两排32的(我们这边柱子比较大,3*3米以上的项目什么结构形式?柱子在什么位置呢?
回复
qq_1413715968669
2014年12月20日 17:15:47
9楼
谢谢楼主分享!!
回复
zhwh2014
2014年12月20日 19:30:27
10楼
没有不可以放两排的规定呀,柱子的含钢量是由结构计算结果确定,一般情况下柱子的宽度比梁宽些,一排就可以放下。如果计算结果的含钢量较大,一排放不下也允许做成两排的,仅仅外排尽量排足,多余的放第二排,凡是遇到此类情况,认真的结构设计师会在图纸上做相应提示。
回复
设计小兵
2014年12月20日 20:25:54
11楼
对一般的砼柱,将纵筋按一排放在外围,能更大程度地利用钢筋的作用,很经济
回复
无间道
2014年12月21日 08:15:58
12楼
这是受理和构造来决定的。
回复

相关推荐

APP内打开