本帖最后由 电气老张 于 2014-12-28 22:07 编辑 2014-12-19〔滚球法学习]某厂一化工及危险品库房,建筑长×宽×高粉笔为12m×6m×6m,内储存有炸药、起爆药等爆炸性物质及其他危险化工品,其中炸药、起爆药等爆炸性物质储存面积占库房总面积的40%。现采用两支等高接闪杆粉笔置于库房长度方向两侧距建筑物5m的中心线上,两针间距D为22m,接闪杆高度h取为12m,则接闪杆是否能保护建筑物?

本帖最后由 电气老张 于 2014-12-28 22:07 编辑

2014-12-19〔滚球法学习]
某厂一化工及危险品库房,建筑长×宽×高粉笔为12m×6m×6m,内储存有炸药、起爆药等爆炸性物质及其他危险化工品,其中炸药、起爆药等爆炸性物质储存面积占库房总面积的40%。现采用两支等高接闪杆粉笔置于库房长度方向两侧距建筑物5m的中心线上,两针间距D为22m,接闪杆高度h取为12m,则接闪杆是否能保护建筑物?

2104-12-23习题答案

滚球法总结
88bc382c92d0614135f3.pdf
113 KB
立即下载
免费打赏
zgpxdqwg2014
2015年01月09日 15:14:12
42楼
jinjing1982 发表于 2015-1-2 13:31 折线法计算的关键在于高度影响系数的选取,遗憾的是配三手册上并没有给出刚好是30m时,高度影响系数如何取值 …这点请看DL/T620-1997.在计算防雷题目时,一定要先参考规范,在看手册。新规GB/T50064-2014 5.1.1条
回复
zgpxdqwg2014
2015年01月09日 15:16:47
43楼
1.9题.jpg
回复
jzg开心一百
2015年01月09日 15:17:52
44楼
路过,学习
回复
zgpxdqwg2014
2015年01月09日 17:53:45
45楼
1.9d答案.jpg
回复
kakaxi5326796
2015年01月09日 19:37:04
46楼
恭喜魏姐以变态的成绩通过注电考试!
回复
lthwhg
2015年01月13日 15:48:50
47楼
看看,比较,练练比较游泳馆
回复
supermarine
2015年01月13日 16:30:25
48楼
:) 学习~~~~~~~~~~
回复
怂糖糖
2015年01月13日 16:44:41
49楼
过来学习下
回复
zgpxdqwg2014
2015年01月16日 08:19:07
50楼
1.16
【07-1-A-27】当避雷针的高度为35m,计算室外配电设备保护物高度为10m时,单支避雷针的保护半径为下列哪项数值?
(A)32.5 m (B)23.2 m (C)30.2 m (D)49 m
回复
zgpxdqwg2014
2015年01月16日 08:20:19
51楼
前几天很忙,题目断掉了,抱歉了。
大家在学习的过程中,勤动手,多计算。