关于4P漏电断路器
zjjzhzmj
zjjzhzmj Lv.2
2014年12月19日 17:47:13
只看楼主

我公司厂房变压器是中性点直接接地系统,分照明和动力总开关,然后在每个楼层的总配电间内用带漏电的4P断路器,出线零线跟地线之间是通的,有3V电压。漏电断路器的出线零线如果接地的话,应该跳闸吧,但是我公司厂房为什么不跳闸呢

我公司厂房变压器是中性点直接接地系统,分照明和动力总开关,然后在每个楼层的总配电间内用带漏电的4P断路器,出线零线跟地线之间是通的,有3V电压。
漏电断路器的出线零线如果接地的话,应该跳闸吧,但是我公司厂房为什么不跳闸呢

免费打赏
leiyanlin1208
2014年12月20日 19:45:20
12楼
好东夏 啊!!!!
回复
chunhuaxingxing
2014年12月20日 21:45:51
13楼
学习了,谢谢
回复
老灰兔子
2014年12月20日 22:02:17
14楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2014-12-20 22:04 编辑



这个问题还是我来告诉你吧!

因为零线和地线在变压器的二次侧中性点接地时就是同一个点分别引出来的两根导线,除非你硬要切断其中的一根,否则它们用电表电阻档测量都是一直相通的。

由于零线和地线都会有一定的电阻,这叫导线电阻和接触电阻。再加上零线是带电体,正常工作时会有电流通过,所以其对地会存在一定电压,这个电压大小与零线电流和零线电阻大小有关。

漏电保护断路器的出线零线如果接地的话,看你如何接地和接地的地方环境。

如果你直接和地线接触(接地),漏电保护断路器必跳无疑,如果不跳,那说明你不是漏电保护断路器坏了,就是地线断了。

如果你只是把零线与你所站位置的地板或者土地相碰(接地),这就不一定会跳。因为这与你所处的位置的大地电阻有关,零线落地电流小于漏电保护断路器设定漏电动作电流,不跳是正常的。零线落地电流大于漏电保护断路器设定漏电动作电流而不动作就不正常了,原因和上一条的前半部分原因一样——漏电保护断路器坏了。
回复
hzj1298
2014年12月20日 22:39:08
15楼
14楼回答得真好!
回复
红谷
2014年12月21日 05:46:41
16楼
没超过漏电电流值,就不会跳闸。
回复
qyg8421
2014年12月21日 19:24:12
17楼
zjjzhzmj 发表于 2014-12-20 09:48 谢谢回答,但是我的出线负载时不接地的,但跟地是相通的,算不算接地呢?那零跟地有电压有什么危害吗漏电断路器后面的N线绝对不对接地,否则开关就要漏电跳,漏电跳的话开关上有指示的。注意一下。零线和地线有电压,要看大小了。地线是不应该有电流通过的,但零线上有电流通过,就会有压降,这时和地线之间就会有一定的电压,不会很高。我从来没有量到超过2V的。用相零线同截面电缆也是这个原因。
回复
zjjzhzmj
2014年12月22日 09:02:57
18楼
老灰兔子 发表于 2014-12-20 22:02 这个问题还是我来告诉你吧!因为零线和地线在变压器的二次侧中性点接地时就是同一个点分别引出来的 …非常感谢您的回答,那我想问下什么在什么情况下,出线的零线需要接地啊?就是不能用漏电断路器
回复
老灰兔子
2014年12月22日 20:37:31
19楼
zjjzhzmj 发表于 2014-12-22 09:02 非常感谢您的回答,那我想问下什么在什么情况下,出线的零线需要接地啊?就是不能用漏电断路器进了漏电开关的零线(出线)是不能再接地的。也就是说,漏电开关后的零线不能作重复接地!
回复
q123321aaa
2014年12月24日 23:59:01
20楼
感觉楼主首先搞清楚使用是TN-S还是别的什么方式,确定方式后看看相应的规范,应该就明白了
回复
卡卡西585
2014年12月25日 09:25:29
21楼
N线是不能接地的,否则漏电保护就不准了~
回复

相关推荐

APP内打开