关于4P漏电断路器
zjjzhzmj
zjjzhzmj Lv.2
2014年12月19日 17:47:13
只看楼主

我公司厂房变压器是中性点直接接地系统,分照明和动力总开关,然后在每个楼层的总配电间内用带漏电的4P断路器,出线零线跟地线之间是通的,有3V电压。漏电断路器的出线零线如果接地的话,应该跳闸吧,但是我公司厂房为什么不跳闸呢

我公司厂房变压器是中性点直接接地系统,分照明和动力总开关,然后在每个楼层的总配电间内用带漏电的4P断路器,出线零线跟地线之间是通的,有3V电压。
漏电断路器的出线零线如果接地的话,应该跳闸吧,但是我公司厂房为什么不跳闸呢

免费打赏
qyg8421
2014年12月19日 20:04:53
2楼
漏电断路器的出线零线如果接地的话,是肯定会跳的。不跳有二个可能:一是漏电断路器有问题,二是接地不合格。有3V电压,接地是有问题的了。
回复
红谷
2014年12月20日 05:37:51
3楼
路过学习!!!
回复
云飘飘
2014年12月20日 05:59:43
4楼
没超过漏电电流值,就不会跳闸。
回复
呆呆123
2014年12月20日 08:36:39
5楼
回复
aaa8079
2014年12月20日 09:16:07
6楼
出线零线跟地线之间是通的,是嘛意思?
回复
beida_energy
2014年12月20日 09:34:17
7楼

你指的是连接前有电压吧?
那么,单凭这一电压,如果接地体对,断路器也对, 肯定就跳了,所以还是检查一下吧,有问题了。
回复
zjjzhzmj
2014年12月20日 09:48:30
8楼
qyg8421 发表于 2014-12-19 20:04 漏电断路器的出线零线如果接地的话,是肯定会跳的。不跳有二个可能:一是漏电断路器有问题,二是接地不合格。 …谢谢回答,但是我的出线负载时不接地的,但跟地是相通的,算不算接地呢?那零跟地有电压有什么危害吗
回复
zjjzhzmj
2014年12月20日 10:07:46
9楼
beida_energy 发表于 2014-12-20 09:34 你指的是连接前有电压吧?那么,单凭这一电压,如果接地体对,断路器也对, 肯定就跳了,所以还是检查一 …我是上电之后用万用表测量的,因为我的变压器的中性点是接地的,所以零跟地之间应该是相通的
回复
beida_energy
2014年12月20日 10:21:33
10楼
zjjzhzmj 发表于 2014-12-20 10:07 我是上电之后用万用表测量的,因为我的变压器的中性点是接地的,所以零跟地之间应该是相通的我是问你是N和PE连接之前测量的电压值吧?中性点直接接地的系统,也不能说N和地是相通的,它们属于两根不同属性的导体,N导体在中性点接地引出后就再也不能接地。
回复
kexuejia9
2014年12月20日 11:11:55
11楼
不懂帮顶{:2_78:}
回复

相关推荐