用400V电源三根线分别施压到10KV变压器高压端 用钳形表测得的每相电流 是什么?和什么有关联

用400V电源三根线分别施压到10KV变压器高压端 用钳形表测得的每相电流 是什么?和什么有关联
免费打赏
lingxuct
2014年12月19日 09:29:41
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-12-19 09:31 编辑

“用400V电源三根线分别施压到10KV变压器高压端 用钳形表测得的每相电流 是什么?和什么有关联 ”

是高压绕组在低电压下的励磁电流,与绕组的感抗有关联。

如果再测量低压绕组出线的电压,可以计算变比,还可以测量分析出变压器的结线组别。
回复
xy530620760
2014年12月19日 21:54:25
3楼
ccc___ 发表于 2014-12-19 09:29 “用400V电源三根线分别施压到10KV变压器高压端 用钳形表测得的每相电流 是什么?和什么有关联 ”是高 …哦 那麻烦再问一下 比如50KVA的变压器测得的电流和100KVA的变压器一样吗/我试了好几台都是B相电流低为什么?我们这看一个旧变压器能用不能用先做这个实验试试貌似叫反压电流实验
回复
lingxuct
2014年12月19日 23:18:38
4楼
xy530620760 发表于 2014-12-19 21:54 哦 那麻烦再问一下 比如50KVA的变压器测得的电流和100KVA的变压器一样吗/我试了好几台都是B相电流低为什 …偶没做过这种试验,如果真是B相电流小,AC二相是不是差不多?猜想是三柱铁芯的原因吧,因B相在中间,旁边还有AC二相有铁芯(柱)?
回复
xy530620760
2014年12月20日 21:58:34
5楼
ccc___ 发表于 2014-12-19 23:18 偶没做过这种试验,如果真是B相电流小,AC二相是不是差不多?猜想是三柱铁芯的原因吧,因B相在中间, …对的就是三柱铁心变压器 A C两相差不多电流 B相就小
回复
dianqipanli
2014年12月20日 23:18:33
6楼
xy530620760 发表于 2014-12-19 21:54 哦 那麻烦再问一下 比如50KVA的变压器测得的电流和100KVA的变压器一样吗/我试了好几台都是B相电流低为什 …各相电压测量没有?
回复
co1426859995364
2015年03月20日 22:47:23
7楼
看线包有无短路