请教母线出线短路容量为200/180MVA是什么意思?到底是200还是180MVA?
请教母线出线短路容量为200/180MVA是什么意思?到底是200还是180MVA?
免费打赏
bijingqx
2007年10月17日 08:33:27
2楼
最大运行方式下,为200MVA,最小运行方式下是180MVA。
回复
lengyue_ly
2007年10月21日 22:07:47
3楼
谢谢
回复
hubeixp
2007年10月22日 13:54:46
4楼
2楼正解,同意