我现在所在项目已经竣工验收,前期负责施工项目经理已跳槽,现在我负责维护保养工作,现遇到一个问题困惑不已,特向论坛内大神求教? 本项目为酒店式公寓,采用热水模式是使用地源热泵空调主机热回收模式进行生活热水提供,60吨生活热水水箱,立式变频泵进行整栋大楼生活供水,楼高95米,整栋大楼分为东区、中区、西区三个区域,每个区域独立分开,每个区域又分为高、中、低三个供水分区,采用上行下给式,中区、低区设置减压阀门,现在情况是,中区、西区供水一切正常,均无问题,东区是热水供水正常,但是管道内的声音很响,老是有啸叫声,吵得让人受不了,所以总是接到业主投诉,检查了所有的供水阀门设施,均无问题,问题依然没有解决,所以请论坛内高人指点
我现在所在项目已经竣工验收,前期负责施工项目经理已跳槽,现在我负责维护保养工作,现遇到一个问题困惑不已,特向论坛内大神求教? 本项目为酒店式公寓,采用热水模式是使用地源热泵空调主机热回收模式进行生活热水提供,60吨生活热水水箱,立式变频泵进行整栋大楼生活供水,楼高95米,整栋大楼分为东区、中区、西区三个区域,每个区域独立分开,每个区域又分为高、中、低三个供水分区,采用上行下给式,中区、低区设置减压阀门,现在情况是,中区、西区供水一切正常,均无问题,东区是热水供水正常,但是管道内的声音很响,老是有啸叫声,吵得让人受不了,所以总是接到业主投诉,检查了所有的供水阀门设施,均无问题,问题依然没有解决,所以请论坛内高人指点
2楼
自己做个沙发,坐等高人指点:)
回复
3楼
可在最高点自动排气阀,调节回水量降低流速
回复
4楼
产生啸叫是阀门开的不够数,或者是减压阀调试的不到位
回复
5楼
有可能是减压阀阀前阀后压力比过大,超过3:1
回复
6楼
:)长知识了 谢谢
回复
7楼
这个问题在我司以前一个采暖项目里面也存在,但是啸叫声音只在锅炉房的比例调节减压阀存在,后来把减压阀取消了。减压阀前后压力过大这个讲法很有道理。
回复
8楼
啸叫可以理解成是紊流,也就是说流速过快。你看看你的管路哪一块会导致流速过快,比如阀门、止回阀、是不是水泵处于超流量状态。
回复
9楼
学习了,谢谢
回复