关于380V电压下降的问题
zheshim
zheshim Lv.3
2014年12月16日 14:53:08
只看楼主

我公司的一台2500KVA的干式变压器,12月10日发现许多精密设备保护停机,通过电力系统监控记录仪装置上的数据显示,电压从223伏降低到170伏,电流从1000A上升到1500A,大家分析是什么原因造成,是否变压器的质量问题。

我公司的一台2500KVA的干式变压器,12月10日发现许多精密设备保护停机,通过电力系统监控记录仪装置上的数据显示,电压从223伏降低到170伏,电流从1000A上升到1500A,大家分析是什么原因造成,是否变压器的质量问题。
免费打赏
冒牌电老虎
2014年12月16日 15:02:25
2楼
描述的太简略了,根本无法猜测原因,原因太多了
变压器一般还是比较可靠的
回复
lingxuct
2014年12月16日 15:32:35
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-12-16 15:36 编辑

这问题严重了,电压变化量为223-170=53V (单相电压计算)

电流变化量为1500-1000=500A

其系统单相阻抗为53/500=0.106Ω

按三相阻抗计算,0.106ΩX1.732=0.183592Ω,2500KVA变压器(折算到低压侧)哪来这么大的阻抗?
回复
xdiangong
2014年12月16日 17:55:13
4楼
同意一楼意见,叙述太简单就连变压器的状况都没说,增么就怀疑变压器本身有问题?其他工况如何也没说。









回复
zhhshanxi
2014年12月16日 19:17:28
5楼
变压器容量不够?
回复
qq_1408247026534
2014年12月16日 20:49:22
6楼
路过,不知帮顶!
回复
fengye58413
2014年12月16日 21:37:05
7楼
路过,不知帮顶!
回复
云飘飘
2014年12月17日 05:54:45
8楼
可能是过负荷,导致欠压,电流上升。
回复
hld_lhw
2014年12月17日 08:13:25
9楼
原因较多,叙述的简单
回复
鸭江绿水
2014年12月17日 08:38:34
10楼
从变压器容量看,远远没有达到额定电流。不应该是过负荷。高压端仪表计量数值是多少呢?
回复
tbdy
2014年12月17日 09:45:02
11楼
低电压时间多长?怎么恢复的电压?有无保护动作?
短路、瞬间负荷过大都可能发生这种现象。