现场一台抽屉柜垂直排与垂直通道封板间拉弧,直接跳了总快关,现在电厂叫我们分析原因,有哪位高手帮我分析下晒。
现场一台抽屉柜垂直排与垂直通道封板间拉弧,直接跳了总快关,现在电厂叫我们分析原因,有哪位高手帮我分析下晒。
2楼
应该是现场环境不好爬电距离不够,在煤矿这样的事情见多了。
回复
3楼
路过学习拿分走人言谢
回复
4楼
灰层也太厚了,还弹簧垫片~
回复
5楼
想了5分钟发现还是想不明白
回复
6楼
柜子里面还有弹簧垫片......
回复
7楼
明显弧光短路发生在插件上部,疑有异物掉目排和保护盖板间或上部积灰等造成,问题不在插件位置
回复
8楼
观察。。。。
回复
9楼
有点类似于煤矿井下供电保护的越级跳闸
回复
10楼
灰尘大。空气潮湿。绝缘不够。最终击穿。
回复
11楼
短路?短路点?灰尘较多
回复