看看这是怎么造成的?
ycnhm
ycnhm Lv.3
2014年12月14日 20:48:57
只看楼主

现场一台抽屉柜垂直排与垂直通道封板间拉弧,直接跳了总快关,现在电厂叫我们分析原因,有哪位高手帮我分析下晒。

现场一台抽屉柜垂直排与垂直通道封板间拉弧,直接跳了总快关,现在电厂叫我们分析原因,有哪位高手帮我分析下晒。
免费打赏
wd0577
2014年12月15日 10:26:18
2楼
应该是现场环境不好爬电距离不够,在煤矿这样的事情见多了。
回复
nante2
2014年12月15日 11:24:24
3楼
路过学习拿分走人言谢
回复
逍遥秀才
2014年12月15日 11:33:13
4楼
灰层也太厚了,还弹簧垫片~
回复
cstvincent
2014年12月15日 17:16:04
5楼
想了5分钟发现还是想不明白
回复
aaa8079
2014年12月16日 11:20:37
6楼
柜子里面还有弹簧垫片......
回复
bc04102
2014年12月16日 11:28:30
7楼
明显弧光短路发生在插件上部,疑有异物掉目排和保护盖板间或上部积灰等造成,问题不在插件位置
回复
逸風
2014年12月16日 14:33:14
8楼
观察。。。。
回复
qq_1418728647414
2014年12月16日 19:18:12
9楼
有点类似于煤矿井下供电保护的越级跳闸
回复
huashi1993
2014年12月16日 23:24:40
10楼
灰尘大。空气潮湿。绝缘不够。最终击穿。
回复
hld_lhw
2014年12月17日 08:54:19
11楼
短路?短路点?灰尘较多
回复