关于住宅跃层水箱设置高度问题:《新消规》7.4.15条规定“跃层住宅.....的室内消火栓应至少满足一股充实水柱达到室内任何部位,....”,其条文解释“住宅户内跃层....是两层的建筑均可视为是一层平面”。现有一二类高层住宅,顶层跃层。 1、仅在跃层下层设置消火栓,跃层上层可借用此栓,那么屋顶水箱的设置高度怎么确定?5.2.2.2规定“水箱设置的高度应是其最低有效水位满足水灭火设施最不利点处0.07MPa的静水压力,是否只要满足此栓静水压力不低于0.07MPa即可?

2、跃层上层设置一个消火栓,是否要满足此栓静水压力不低于0.07MPa?
以上两种方法如果都可行,那么就出现矛盾,第一种方案显然没有第二种方案严谨。但仅就规范要求,以上两种貌似都不违反规范。倘若第一种方案不可行,那么规范5.2.2规范是否我理解错误?
免费打赏
版专攻
2014年12月12日 20:16:33
2楼
对于你的距离规范其实有两个要求:
1.跃层的住宅室内任何部位至少有一个消火栓水柱能到
2.消防水箱的高度要满足你最不利处消火栓静水压力不小于0.07MPa,这个和你设置在跃层住宅的那一层无关,只是强调是 最不利处
回复
咖啡加点茶
2014年12月12日 21:34:30
3楼
版主正解!
回复
陈老大
2014年12月15日 05:56:36
4楼
1.跃层的住宅室内任何部位至少有两个消火栓水柱能到
2.消防水箱的高度要满足你最不利处消火栓静水压力不小于0.07MPa
回复
lichangan1000
2014年12月15日 13:49:44
5楼
跃层,在当前层没有户门,设消火栓意义不大。