剪力墙构造柱截面做小了300,该如何解决!
haidennnai
haidennnai Lv.2
2014年12月12日 17:34:56
来自于建筑施工
只看楼主

地下二层构造柱因为未采用盖章的图纸,把截面600的做成了300.地下一层还是截面600.到一层了就变小了!这个做小的柱子该怎么处理?

地下二层构造柱因为未采用盖章的图纸,把截面600的做成了300.地下一层还是截面600.到一层了就变小了!这个做小的柱子该怎么处理?
免费打赏
无间道
2014年12月13日 08:10:44
2楼
那就植筋补强。
回复
mony31
2014年12月13日 08:57:41
3楼
使用为盖章的图纸前你们甲方有书面的通知同意使用吗?还是找设计出措施吧
回复
haidennnai
2014年12月13日 10:19:40
4楼


怎么植,上面那层已经浇筑砼了,下面做小了,上面又做回大的了!
回复
haidennnai
2014年12月13日 10:21:11
5楼


盖章的图纸早就下发了的,只是施工时未拿盖章图,而是用了电子版的!
回复
甲方施工员
2014年12月15日 08:56:46
6楼
没盖章的图 也用 一切后果责任 自负吧