请教DSC 远程控制电机启停的问题
qwe123_543
qwe123_543 Lv.2
2014年12月12日 16:49:23
只看楼主

请教各位大神该电机二次原理图如何实现 dcs的远程启停控制,常说的干接点对应的是哪一电气原件? 虚线框里的节点是不是就是干接点?故障回路的信号如何引出的? 谢谢大家

捕获.JPG
请教各位大神该电机二次原理图如何实现 dcs的远程启停控制,常说的干接点对应的是哪一电气原件? 虚线框里的节点是不是就是干接点?故障回路的信号如何引出的? 谢谢大家


捕获.JPG

免费打赏
设计湿
2014年12月12日 16:58:34
2楼
虚线框里是接到DCS控制柜的,转换开关打到自动时,即可通过“DCS/PLC”触点远程启动。
故障信号通过常开FR触点回路引出,过载时FR常开触点吸合,回路接通,如果串有故障灯即可点亮。
回复
magalaxy
2014年12月13日 09:32:17
3楼
故障的DI信号为什么下面有个+24?
回复
goldenbay
2014年12月13日 11:58:32
4楼
magalaxy 发表于 2014-12-13 09:32 故障的DI信号为什么下面有个+24?要求2次回路使用24V电压控制
回复
qwe123_543
2014年12月13日 12:23:47
5楼
设计湿 发表于 2014-12-12 16:58 虚线框里是接到DCS控制柜的,转换开关打到自动时,即可通过“DCS/PLC”触点远程启动。故障信号通过常开FR …非常感谢:):):):)
回复
qwe123_543
2014年12月13日 12:27:04
6楼
聚散随风 发表于 2014-12-13 11:58 要求2次回路使用24V电压控制您好 这块我也有些不明白 二次不是从三相的其中一相取得交流220v,故障这一块 从 热继电器 接触器 常开触点取得信号 为什么还要 24v电压?
回复
a214174634
2014年12月13日 13:26:28
7楼
本帖最后由 a214174634 于 2014-12-13 13:27 编辑 qwe123_543 发表于 2014-12-13 12:27 您好 这块我也有些不明白 二次不是从三相的其中一相取得交流220v,故障这一块 从 热继电器 接触器 常开触 …DOC的信号反馈不能用220V。DCS系统的运行电源是24V ,如果用220V就把DCS的芯片板烧掉了。 所以我们只要备干接点,DCS会接24V进来
回复
qwe123_543
2014年12月13日 16:21:12
8楼
a214174634 发表于 2014-12-13 13:26 DOC的信号反馈不能用220V。DCS系统的运行电源是24V ,如果用220V就把DCS的芯片板烧掉了。 所以我们只要 …非常感谢 我的理解就是 我的故障信号 从接触器的辅助常开触点、热继电器的常开辅助触点、转换开关的辅助触点引出后送至DCS系统,然后DC24v是DCS系统提供的,例如电机过载后,热继电器的常开辅助触点闭合,接通了DCS上的24V电源,就把故障信号送至了DCS。我这么理解对吗?
回复
magalaxy
2014年12月14日 10:19:01
9楼
个人认为没必要这样标注,图中控制电路继电器均为220V交流,仅仅只是接触器和继电器的无源触点接线至PLC,一般PLC为数字信号为24V,手自选择,运行,故障等没必要特别标注+24V吧,除非PLC输出控制电机启动,继电器采用24VDC,可以标注一下,不过一般在材料表中型号都列出来了。
回复
nikongsong
2014年12月15日 14:38:07
10楼
qwe123_543 发表于 2014-12-13 16:21 非常感谢 我的理解就是 我的故障信号 从接触器的辅助常开触点、热继电器的常开辅助触点、转换开关的辅助触 …对的,就是这样,DCS上要显示现场的远控/就地、运行、故障信号。
回复
electric_l
2016年05月18日 12:20:12
11楼
看了楼上诸位的话,受教了!谢谢
回复