关于变压器低压侧预期短路电流的计算!感兴趣的进
hot_man
hot_man Lv.2
2014年12月12日 13:33:51
只看楼主

一台10/0.4的变压器容量为1600kVA,可知其副边的额定电流大约为2309A。如果阻抗Uk取6%,能算出最大预期短路电流为多少么?(有个资料上给的是38.5kA) 我不知道他是怎么算的,有人懂得话给讲解一下。拜谢!!!

一台10/0.4的变压器容量为1600kVA,可知其副边的额定电流大约为2309A。如果阻抗Uk取6%,能算出最大预期短路电流为多少么?(有个资料上给的是38.5kA) 我不知道他是怎么算的,有人懂得话给讲解一下。拜谢!!!
zsqlaoer
2014年12月12日 13:48:30
2楼
2309/6%=38.48ka
回复
rmrmrm
2014年12月12日 13:33:52
3楼
最大预期短路电流等于二次侧额定电流除以短路阻抗比(0.06),原理是按变压器短路阻抗测试试验,即把二次侧短路,一次侧从0开始加电压,到二次侧短路电流等于其额定电流时,所加电压数值为额定值的百分比.
回复
zsqlaoer
2014年12月12日 13:51:18
4楼
实际上比这个要小,忽略了10kv上级变压器及系统阻抗
回复
chengzhexin
2014年12月12日 14:04:43
5楼
低压短路电流有专门的计算公式 见《工业与民用配电手册》第三版 也有一般的经验方法,你把变压器容量乘以25就是你开关的分段能力。
回复
冒牌电老虎
2014年12月12日 14:32:28
6楼
1楼是简便算法,数值是低压侧短路电流粗略值,不过前提是无限大电源容量
如果是有限电源容量就会小于38.5KA
回复
taiyang_0824
2014年12月12日 14:39:42
7楼
6%就是变压器出厂时的实验数据,最简单的方法就是用计算的电流除以这个数据,2309/0.6=3843.....。
回复
chengzhexin
2014年12月12日 14:41:10
8楼
chengzhexin 发表于 2014-12-12 14:04 低压短路电流有专门的计算公式 见《工业与民用配电手册》第三版 也有一般的经验方法,你把变压器容量乘 …手册上公式还能有问题啊~ 公式里变压器阻抗和阻抗比有关系的呀。
回复
ssqqugamd
2014年12月12日 18:48:51
9楼
(1)配电变压器容量远远小于电力系统的容量,因此变压器一次侧可以作为无穷大容量电源系统来考虑;
(2)低压回路中各元件的电阻值与电抗值之比较大不能忽略,因此一般要用阻抗计算,只有当短路回路的总电阻小于总电抗的1/3时,即 R<1/3X 才可以忽略电阻的影响;
(3)低压网中电压一般只有一级,且元件的电阻多以mΩ (毫欧)计,因而用有名值比较方便。

长度在10~15m以上的母线阻抗必须考虑。 自动空气开关的过电流线圈,自动空气开关及各种刀开关的接触电阻,电流互感器一次线圈的阻抗等,架空线和电缆的阻抗都可从有关手册查得。就用欧姆定律公式,电流除电阻真不知是什么?
回复
hot_man
2014年12月15日 10:10:17
10楼
想进设计院 发表于 2014-12-12 14:32 1楼是简便算法,数值是低压侧短路电流粗略值,不过前提是无限大电源容量如果是有限电源容量就会小于38.5K …嗯 {:2_78:}
回复
wo7461196
2014年12月15日 13:00:02
11楼
最大预期短路电流等于二次侧额定电流除以短路阻抗比(0.06),原理是按变压器短路阻抗测试试验,即把二次侧短路,一次侧从0开始加电压,到二次侧短路电流等于其额定电流时,所加电压数值为额定值的百分比.
回复

相关推荐

APP内打开