电气工程师们,帮我解决个问题吧!!!!
rowang
rowang Lv.4
2014年12月11日 18:09:13
只看楼主

我单位现有600KVA箱变电,三台160kw罗茨风机,一台安装变频器(国内不知名品牌变频器),两台工频软启动。现在问题是先启动一台工频风机,后启动变频风机正常,或者先启动两台工频风机都正常。当先启动变频风机,调频30hz运行,再启动工频风机时候箱变跳电。这种情况是什么原因造成的。变频器厂家给出的解释是:箱变太小,先运行变频,再启动工频后,变频风机电压瞬时变小,为保持固定功率,变频器提高瞬时电流,导致箱变超载。(感觉解释的没有说服力,那工频软启动不就没作用了吗?)

我单位现有600 KVA箱变电,三台160kw罗茨风机,一台安装变频器(国内不知名品牌变频器),两台工频软启动。本人不是搞电的,我想会不会是30hz变频跟软启动产生频率共振造成的?(明天吧频率调高再启动工频试试,哈哈)
免费打赏
rowang
2014年12月12日 10:41:12
2楼
//////////////////////
回复
冒牌电老虎
2014年12月12日 10:56:53
3楼
个人认为变频器厂家和你分析的都不对,有没有综保?先看看跳闸原因是不是过流跳闸,然后再分析
回复
rowang
2014年12月12日 11:03:17
4楼
想进设计院 发表于 2014-12-12 10:56 个人认为变频器厂家和你分析的都不对,有没有综保?先看看跳闸原因是不是过流跳闸,然后再分析是过流跳闸。估计是变频器的问题,今天一开变频器就跳闸,山寨害死人!!!!!!!!!!
回复
冒牌电老虎
2014年12月12日 11:16:25
5楼
rowang 发表于 2014-12-12 11:03 是过流跳闸。估计是变频器的问题,今天一开变频器就跳闸,山寨害死人!!!!!!!!!!跳本回路开关?还是进线开关?还是变压器高压侧开关?
回复
rowang
2014年12月12日 11:23:53
6楼
想进设计院 发表于 2014-12-12 11:16 跳本回路开关?还是进线开关?还是变压器高压侧开关?变压器后低压跳电!具体那个我也搞不清楚,呵呵
回复
lingxuct
2014年12月12日 11:34:17
7楼
“会不会共振”,朋友是搞机械的。

变频器厂家说的没错,变频器带负载运行中,因其他电机起动时电压变低,变频器会自动增大输入电流,加上工频起动的电流,使变压器跳闸。

工频运行中的电机在电压突然变低较多时,电流增加的极小(有可能是减小电流),故变压器没跳闸。
回复
冒牌电老虎
2014年12月12日 11:44:29
8楼
rowang 发表于 2014-12-12 11:23 变压器后低压跳电!具体那个我也搞不清楚,呵呵看看整个过程的的电压波形和电流波形吧
回复
wlsdff
2014年12月12日 15:12:37
9楼
我们施工过程中出现过这个问题,解决办法:将变压器高压侧综保按反时限设定。
回复
wd0577
2014年12月16日 08:05:11
10楼
rowang 发表于 2014-12-12 11:03 是过流跳闸。估计是变频器的问题,今天一开变频器就跳闸,山寨害死人!!!!!!!!!!既然是过流跳闸为什么不整定过流定值及时间?怎么什么事情都推到山寨身上?
回复
呆呆123
2014年12月16日 08:10:04
11楼
不懂,,,顶起
回复