电气工程师们,别光等成绩了,先帮我解决个问题吧!!!!
rowang
rowang Lv.4
2014年12月11日 17:53:47
只看楼主

本帖最后由 rowang 于 2014-12-11 17:59 编辑 我单位现有600KVA箱变电,三台160kw罗茨风机,一台安装变频器(国内不知名品牌变频器),两台工频软启动。现在问题是先启动一台工频风机,后启动变频风机正常,或者先启动两台工频风机都正常。当先启动变频风机,调频30hz运行,再启动工频风机时候箱变跳电。这种情况是什么原因造成的。变频器厂家给出的解释是:箱变太小,先运行变频,再启动工频后,变频风机电压瞬时变小,为保持固定功率,变频器提高瞬时电流,导致箱变超载。(感觉解释的没有说服力,那工频软启动不就没作用了吗?)

本帖最后由 rowang 于 2014-12-11 17:59 编辑

我单位现有600 KVA箱变电,三台160kw罗茨风机,一台安装变频器(国内不知名品牌变频器),两台工频软启动。本人不是搞电的,我想会不会是30hz变频跟软启动产生频率共振造成的?(明天吧频率调高再启动工频试试,哈哈)
免费打赏
rowang
2014年12月12日 10:41:46
2楼
人呢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
电隐
2014年12月12日 11:05:02
3楼
对头,把频率调整一下试试
回复
luonanzzl
2014年12月12日 11:14:58
4楼
没用的,变压器小了。额定负荷=160*3/0.85/0.9=627KVA。建议箱变大于700KVA
回复
fych3993331
2014年12月12日 11:16:52
5楼
zhuangong666 发表于 2014-12-12 11:05 对头,把频率调整一下试试确实是变压器小了,再调试都不解决根本问题的。
回复
rowang
2014年12月12日 11:17:24
6楼
luonanzzl 发表于 2014-12-12 11:14 没用的,变压器小了。额定负荷=160*3/0.85/0.9=627KVA。建议箱变大于700KVA现在是开两台,不是开三台
回复
rowang
2014年12月12日 11:21:06
7楼
luonanzzl 发表于 2014-12-12 11:14 没用的,变压器小了。额定负荷=160*3/0.85/0.9=627KVA。建议箱变大于700KVA能不能帮我说说这两个转换系数是啥,谢谢了!:)
回复
电隐
2014年12月12日 11:45:37
8楼
再加上一套谐波治理系统就完美了
回复
电气老唐
2014年12月12日 11:57:16
9楼
变频厂家的解释可能是对的。把箱变 速断跳闸时间加大一点试一下吧
回复
hanshui1987
2014年12月12日 13:09:04
10楼
变压器容量太低,工频启动电机的时候,母线电压损失太大。要么换变压器,要么用改变启动方式。
回复
jzg开心一百
2014年12月12日 13:13:34
11楼
路过学习,呵呵
回复