DN500给水管绕过涵洞怎么处理
lmy1111
lmy1111 Lv.2
2014年12月11日 14:59:14
只看楼主

DN500给水管绕过涵洞怎么处理,采用架空的形式,42米路宽,双侧布置给水管,需要两侧都布置消火栓吗。

DN500给水管绕过涵洞怎么处理,采用架空的形式,42米路宽,双侧布置给水管,需要两侧都布置消火栓吗。
免费打赏
yfliu1818
2014年12月11日 16:32:21
2楼
校核给水管上穿空间是否足够,不够情形下可以沿箱涵外侧架空过去,注意在高点设置排气阀,一般双侧布置给水管两侧都需要布置消火栓。。
回复
lmy1111
2014年12月12日 09:39:57
3楼
yfliu1818 发表于 2014-12-11 16:32 校核给水管上穿空间是否足够,不够情形下可以沿箱涵外侧架空过去,注意在高点设置排气阀,一般双侧布置给水 …谢谢,那需要在说明中说明就是架空过涵洞,无需其他立墩或者扣件挂着吗?
回复
lmy1111
2014年12月12日 09:40:46
4楼
yfliu1818 发表于 2014-12-11 16:32 校核给水管上穿空间是否足够,不够情形下可以沿箱涵外侧架空过去,注意在高点设置排气阀,一般双侧布置给水 …谢谢,那需要在说明中说明就是架空过涵洞,无需其他立墩或者扣件挂着吗?
回复
攻城师120581
2014年12月12日 09:55:48
5楼
一般双侧布置给水管两侧都需要布置消火栓。。
请问 双侧布置消火栓的依据是什么?
回复
yfliu1818
2014年12月16日 10:41:41
6楼
lmy1111 发表于 2014-12-12 09:40 谢谢,那需要在说明中说明就是架空过涵洞,无需其他立墩或者扣件挂着吗?论坛中好像有一个帖子专门介绍给水管过桥或者箱涵的,你可以参考一下,做力墩就相当于做管桥,做扣件相当于随箱涵穿沟渠,两种方式里面都有详细的介绍,具体哪种实用你可以去了解下。。。
回复
无欲则刚01
2016年08月24日 16:41:40
7楼
路过学习。。
回复
随形就形
2016年08月24日 17:03:36
8楼
GB50974-2014 7.2.3 规定很清楚,各地也有不同标准,深圳≥40m就要双侧布消火栓。