菜鸟请教 电机电量问题
sichao
sichao Lv.3
2014年12月11日 11:11:56
只看楼主

负载不变,用37kw和30kw两种电机用电量有差别吗,30kw省电?请教 谢谢!

负载不变,用37kw和30kw两种电机用电量有差别吗,30kw省电?
请教 谢谢!
免费打赏
wxdchgs
2014年12月11日 11:18:34
2楼
37kw和30kw两种电机的自身损耗不同。如果30KW电机能使负荷正常工作,是可以省一些电量的。
回复
冒牌电老虎
2014年12月11日 11:21:07
3楼
差别不大,只是在负载率和损耗上会有些许差别,30KW应该是省电一点
回复
鸭江绿水
2014年12月11日 15:29:09
4楼
本帖最后由 鸭江绿水 于 2014-12-11 15:34 编辑

如果负载发生变化,30kw的就不一定能安全运行,因此考虑电机配型时要加一定余量的。
我曾经遇到一台水泵,配的是7.5电机,底座加垫配合水泵中心高,电流在14a,经常发生过载和轴承损坏。
后来换用11kw电机。中心高和水泵一样。电流在也在14a左右,但是再没有发生过载和轴承经常损坏的故障。
因此,电机的选型是有一定学问的,不能因为节能轻易的将大电机换小。
回复
sichao
2014年12月11日 15:53:17
5楼


37 30 是能够满足负荷的
回复
鸭江绿水
2014年12月12日 08:33:24
6楼
sichao 发表于 2014-12-11 15:53 37 30 是能够满足负荷的对,30kw电机带的是什么负载,满负荷电流(或工作电流)是多少,裕量有多少,一旦负载发生轻微变动,会不会超载呢?这都要考虑,如同上文所说,水泵末端的阀门开启大小多少,直接导致负载的变化,都使电机满负荷或超负荷运行,就是去了节能的意义了。不清楚楼主是搞设计还是运行的,说实话,我们在使用时一旦负载确定(水泵、风机)直接按手册选型就可以。运行则一定要根据实际电流进行分析,才能更换,否则,得不偿失。大电机在工作时的电流也根据负载的多少变化的,不一定大电机在额定负载时就比小电机电流大。只不过前期投入可能大些,但是得综合比较。
回复
鸿鹄勾填
2014年12月12日 10:16:04
7楼
鸭江绿水 发表于 2014-12-12 08:33 对,30kw电机带的是什么负载,满负荷电流(或工作电流)是多少,裕量有多少,一旦负载发生轻微变动,会不 …学习了,长见识了
回复
lingxuct
2014年12月12日 10:44:55
8楼
偶支持6楼!

理论上也是电机的负载在85%~95%效率最高。