接地问题
zhouhao85681990
2014年12月10日 18:39:53
只看楼主

请教钢构厂房接地,现在已在地下圈梁钢筋笼全部连接上了,但是没有接地扁铁,后期应该怎么加

请教钢构厂房接地,现在已在地下圈梁钢筋笼全部连接上了,但是没有接地扁铁,后期应该怎么加
免费打赏
云飘飘
2014年12月11日 05:58:21
2楼
需要外引接地连接线,以便增加接地极。
回复
jueqi0823
2014年12月18日 10:41:07
3楼
你好,楼主,我也正在做钢结构的厂房,请教下,所有钢柱都得连上吗?
回复
lingxuct
2014年12月18日 10:57:20
4楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-12-18 11:01 编辑

立柱间15米内不少于二个(的立柱主筋)作引下线,对角二根主筋在断开处要加跨接线(加钢筋双面满焊),在底部与承台(桩的钢筋)焊接。

SAM_0433.JPG SAM_0432.JPG
回复
lingxuct
2014年12月18日 11:04:00
5楼
有必要引出扁钢的地方,扁钢与钢筋焊接。
SAM_0441.JPG
回复
lqzhu0328
2015年01月19日 13:10:20
6楼
过来学习的,就不说了!