大于36平米的防水屋面,就必须做排气道,一般都会尽量用找平层分格兼做排气道。那么问题来了,按图集排气道要求40mm宽,这是直接用切割机切出来吗?能直接切到40mm缝宽吗?
大于36平米的防水屋面,就必须做排气道,一般都会尽量用找平层分格兼做排气道。
那么问题来了,按图集排气道要求40mm宽,这是直接用切割机切出来吗?能直接切到40mm缝宽吗?
2楼
可以预留,切的话,弹线控制吧
回复
3楼
pkpm2013 发表于 2014-12-10 16:17 可以预留,切的话,弹线控制吧预留的话施工麻烦。切割的话只是一条窄缝还好,要是控制40mm宽,我觉得操作就不好了
回复
4楼
我们这里是 留排气孔
回复
5楼
笨笨熊2014 发表于 2014-12-10 20:44 我们这里是 留排气孔排气孔的位置就是排气道交汇的地方
回复
6楼
排气孔贯穿 保温层
回复
7楼
抹找平层时通40mm木杠做缝。
回复
8楼
天三 发表于 2014-12-11 09:04 抹找平层时通40mm木杠做缝。这样做最好,但是现场很少这样做。工人都嫌麻烦
回复
9楼
排气道应该做在保温层里比较合适吧
1、施工时直接预埋PVC管子,管身按间距开排气洞。浇筑找平层时,排气道处用粗砂或粒径小的石子填充,避免砂浆堵住排气孔或从排气孔进入PVC管内
2、也可以直接用空隙率大的材料填充排气道,在交汇处做PVC立管,浇筑排气道时,上面用毡布盖住,避免砂浆进入
回复
10楼
圆号手 发表于 2014-12-11 14:22 排气道应该做在保温层里比较合适吧1、施工时直接预埋PVC管子,管身按间距开排气洞。浇筑找平层时,排气道 …排气是排保温层和防水层之间的潮气,做在保温层中就破坏保温层的完整性了
回复
11楼
kv123 发表于 2014-12-11 15:08 排气是排保温层和防水层之间的潮气,做在保温层中就破坏保温层的完整性了5024177仅供参考。
回复